请教加压送风口和加压送风机之间的联动关系
着火层发出报警信号→着火及关联层常闭式正压送风口开启→正压送风机启动;问:正压送风口和正压送风机控制箱之间是否有一根直连线?还是说没有直连线,送风口开启信号反馈给消控室,通过联动控制器来启动正压风机的? 没有直连线。正压送风口和正压送风机控制箱均通过模块连接至总线。 树欲静而风不止 发表于 2015-8-26 14:38没有直连线。正压送风口和正压送风机控制箱均通过模块连接至总线。
好的,3Q。。。。 有些正压送风口采用的是自垂百叶,完全是机械式的
页: