GB50057-3.0.2何为火灾危险环境?
1、GB50058新版规范后,如何确定何为火灾危险环境?2、问审图公司,也答不出个所以然???@#@#
3、一般的办公楼算么?公用工程车间呢? 对于生产、加工、处理、转运和贮存过程中出现或可能出现下列火灾危险物质之一时,即为火灾危险环境。
一、闪点高于环境温度的可燃液体;在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,有可能泄漏但不能形成爆炸性气体混合物的可燃液体。
二、不可能形成爆炸性粉尘混合物的悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维以及其它固体状可燃物质。
在火灾危险环境中能引起火灾危险的可燃物质为下列四种:
一、可燃液体:如柴油、润滑油、变压器油等。
二、可燃粉尘:如铝粉、焦炭粉、煤矿粉、面粉、合成树脂粉等。
三、固体状可燃物质:如煤、焦炭、木等。
四、可燃纤维:如棉花纤维、麻纤维、丝纤维、毛纤维、木质纤维、合成纤维等。
火灾危险区域划分
火灾危险环境应根据火灾事故发生的可能性和后果,以及危险程度及物质状态的不同,按下列规定进行分区。
一、21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾的环境。
二、22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
三、23区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
这是老的爆规中有些描述 办公楼不属于火灾危险环境,车间丙类以上考虑 树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 09:11
办公楼不属于火灾危险环境,车间丙类以上考虑
1、目前是都是按上处理的
2、 23区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。按字面理解上,办公楼也可以归属这类的{:4_98:} 山水2012 发表于 2015-8-24 09:24
1、目前是都是按上处理的
2、 23区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。按字面 ...
是的,豪华装修的办公楼或高层办公楼,其火灾危险性也很大 水专业的规范,喷淋或灭火器配置规范,对此有描叙,可参考 树欲静而风不止 发表于 2015-8-24 09:49
水专业的规范,喷淋或灭火器配置规范,对此有描叙,可参考
方便时,请明确告知何规范几条几点?{:4_117:} 山水2012 发表于 2015-8-27 16:49
方便时,请明确告知何规范几条几点?
GB50140的3.2.1和3.2.2以及附录D 树欲静而风不止 发表于 2015-8-28 08:38
GB50140的3.2.1和3.2.2以及附录D
恐扯不上关系。 说到这个问题,我就想到了《低配》关于300mA漏电设置的问题了
《低配》6.4.3,现在审图普遍把民用建筑的住宅、办公等场所界定为火灾危险场所。很无语~