Warmean 发表于 2015-8-21 12:33:46

防雷

    一个小项目,远不到三级防雷标准,因为做了防雷,前后都被审图的就接闪带的圆钢直径问题提了强条。第一次就该强条回复过关于接闪器热镀锌圆钢直径一事,并阐述与接地网连接的不是一回事,并用JGJ16-2008-11.6.4条作为佐证;没想到同一个地方的小项目在第二次出图又被题。
    想知道大家是怎样看此事的。

    原审图意见:设计说明图中,屋面避雷线为φ8钢筋,反JGJ16-2008-11.8.9条的规定(强条)。







树欲静而风不止 发表于 2015-8-21 14:32:36

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-21 15:24 编辑

明装采用直径8圆钢作为接闪带,没有问题,具体见雷规5.2.1,暗装调整为10

尺短寸长 发表于 2015-8-21 14:44:09

有几个问题需要咨询一下楼主:

1、接闪带暗敷,为啥采用热镀锌圆钢?

2、一个小项目,远不到三级防雷标准,因为做了防雷,前后都被审图的就接闪带的圆钢直径问题提了强条。第一次就该强条回复过关于接闪器热镀锌圆钢直径一事,并阐述与接地网连接的不是一回事,并用JGJ16-2008-11.6.4条作为佐证——
1)第一次的沟通处理结果,是怎样的?
2)最终是按审图意见,修改了原设计?

3、03D501-3 图示中的女儿墙压顶主钢筋,利用其作为接闪带时“不应小于2¢8或3¢6(主筋)”。

Warmean 发表于 2015-8-21 15:39:50

尺短寸长 发表于 2015-8-21 14:44
有几个问题需要咨询一下楼主:

1、接闪带暗敷,为啥采用热镀锌圆钢?


1、采用热镀锌主要是考虑防止被腐蚀。因为只是采用了直径为8的圆钢,即规范要求的最低限度,所以会更为稳妥。
2、第一次沟通只是给审图那边就该条回复了下。我认为没错,于是没有修改直径大小,这个项目又拿去送审,中间时间短。现在都还没消息。(早知道就直接打电话沟通了)
3、我理解的是,规范的约束性应该大于图集做法。只要满足,就不能用图集的说法来扣强条的帽子。楼上说到的雷规5.2.1及我回复的民规11.6.4条能充分说明这点。如果说图集做法的话,我有一个更新图集《08D800-8》 的41页。那采用的避雷带就是直径8圆钢。

山水2012 发表于 2015-8-22 10:10:37

1、接闪器确实是防雷装置的一部分,不能怪审图提出的依据……怪谁?
2、5.2.1和11.6.4只是控制最小截面,暗敷还是用10吧,见注6
3、如混凝土浇制压顶,理论上无需热镀锌防腐。
4、建筑找平层暗敷少用为妥

Warmean 发表于 2015-8-24 10:26:29

山水2012 发表于 2015-8-22 10:10
1、接闪器确实是防雷装置的一部分,不能怪审图提出的依据……怪谁?
2、5.2.1和11.6.4只是控制最小截面, ...

1、第一条我没怎么看懂(怪我咯?)。我理解是审图老师概念搞错了。虽然接闪器属于防雷装置的一部分,但就好比强电里面的竖直干线与分支支路虽然都为传输电能,还是有一定区别的,高层干线对材料有要求,但是并没有要求分支干线也要做到一样道理类似。尤其是这一条,一棍子打死,判我强条,我觉得冤。
2、翻了书进行了确认。注6只是对材料为不锈钢的进行加注,而我原设计采用的热镀锌暗敷,并未在标注之列。只有标注7,但标注7并未要求增大至10,只要求了减小支架间间距。
3、嗯,完全赞同。只是设计沿用了之前的说明,没怎么仔细再推敲这个。
4、以后尽量不用。

fitman 发表于 2015-8-24 11:59:53

1、楼主确实没违反GB50057-2010,而且个人也不认同审图的提法。民规11.8.9虽然使用了防雷装置之个名称,但所在章节通编是接地体及相关的,直接用其来扩展开来审图,真的不合适。
2、民规防雷编是基于雷规2000版,增加一些指导性资料写成的,原来对指导设计还有一定的帮助。但由于雷规2010版在观念上作了很大的转变,使民规与其相冲突的地方很多,而且行文严谨性不足,加上防雷这一块又是技术难点。真的建议审图师对防雷审查就不要依据民规了(就算是按雷规,审错的也是一大堆了)。
3、实际上楼主可以和审图沟通一下,女儿墙的压顶筋已是接闪带的一部分,这条圆钢是多加的,不算是单根。(不过审图师出了意见还愿不愿修改,难说!)

超大哥 发表于 2015-8-24 12:14:30

我现在也觉得防雷审查不应该依据民规审图。建议以后编民规的时候防雷部分就写“民用建筑防雷参考《GB50057-XXXX》”就行了,节约纸张,也避免规范冲突。现在很多图纸的设计说明是民规抄一部分,雷规抄一部分,太雷了。

尺短寸长 发表于 2015-8-24 12:23:04

Warmean 发表于 2015-8-21 15:39
1、采用热镀锌主要是考虑防止被腐蚀。因为只是采用了直径为8的圆钢,即规范要求的最低限度,所以会更为稳 ...

1、采用热镀锌主要是考虑防止被腐蚀。因为只是采用了直径为8的圆钢,即规范要求的最低限度,所以会更为稳妥。

理由不成立。本案例,采用热镀锌材料有害无益。

明敷¢8,不意味着暗敷也可¢8。
施工图设计说明“做法详03D501-3 ”但实际却又不按该图集去做,比较罕见。
图集《08D800-8》 41页,未见所述内容,请Warmean 告知具体在哪一页。

尺短寸长 发表于 2015-8-24 12:25:08

审图师拿《民规》作依据审防雷工程,确实比较雷人。

Warmean 发表于 2015-8-24 12:37:18

尺短寸长 发表于 2015-8-24 12:23
1、采用热镀锌主要是考虑防止被腐蚀。因为只是采用了直径为8的圆钢,即规范要求的最低限度,所以会更为稳 ...

48页。

Warmean 发表于 2015-8-24 12:57:07

尺短寸长 发表于 2015-8-24 12:23
1、采用热镀锌主要是考虑防止被腐蚀。因为只是采用了直径为8的圆钢,即规范要求的最低限度,所以会更为稳 ...

1、有害无益?不太明白。
3、“明敷D8,不意味着暗敷也可D8”这点我确实没注意到。但是也无规定暗敷必须用10的。我发帖目的其实只想知道大家看法,以及有无修改必要。如果真正严格探寻本质,那就太复杂了。
引用的图集比较老,没及时调整,是自己问题,谢谢尺总指出,后续改正。

尺短寸长 发表于 2015-8-24 13:45:10

Warmean 发表于 2015-8-24 12:57
1、有害无益?不太明白。
3、“明敷D8,不意味着暗敷也可D8”这点我确实没注意到。但是也无规定暗敷必须 ...

混凝土内暗敷接闪带,采用热镀锌:增加投资不算,人为降低混凝土与此金属圆钢的握裹力,有害无益。

明敷D8,不意味着暗敷也可D8——可参见 GB 50057-2010 的 5.3.4 条(引下线)规定。
接闪器是不是类同引下线,规范没明确规定,但即便 Warmean 你引用的《08D800-8》 的48页,明敷、暗敷,还是有所不同。

山水2012 发表于 2015-8-24 15:42:54

尺短寸长 发表于 2015-8-24 13:45
混凝土内暗敷接闪带,采用热镀锌:增加投资不算,人为降低混凝土与此金属圆钢的握裹力,有害无益。

...

这图是清晰明了是10{:4_94:},暗敷

山水2012 发表于 2015-8-24 15:48:03

本帖最后由 山水2012 于 2015-8-24 15:49 编辑

尺短寸长 发表于 2015-8-24 12:25
审图师拿《民规》作依据审防雷工程,确实比较雷人。
也曾有过的待遇{:4_107:}。就像有些可以用建规满足要求的,非得用石化规来
页: [1]
查看完整版本: 防雷