scmcl 发表于 2015-8-21 10:13:17

火灾报警设置的问题

一个学校的综合楼 (办公及教学),地下两层,设置有车库和食堂,地上六层(高度小于24米),地上部分只有消火栓系统,没有喷淋防排烟系统,现在问题 来了,根据 GB50016-2014,地下一、二层设置火灾报警系统,地上需要设置火灾报警系统???针对GB50016-2014第8.4.1条条纹说明,是否需要全楼设置火灾报警?

树欲静而风不止 发表于 2015-8-21 10:48:08

根据 GB50016-2014,地下一、二层设置火灾报警系统,那一条?
车库二类设置,其余不用,剩下的没有要求设置了

neulgg 发表于 2015-8-21 11:48:21

树欲静而风不止 发表于 2015-8-21 10:48
根据 GB50016-2014,地下一、二层设置火灾报警系统,那一条?
车库二类设置,其余不用,剩下的没有要求设 ...

估计这个车库设了机械排烟吧

D800-1~8 发表于 2015-8-21 14:00:06

根据 GB50016-2014,地下一、二层设置火灾报警系统,地上需要设置火灾报警系统???针对GB50016-2014第8.4.1条条纹说明,是否需要全楼设置火灾报警?


否。

仔细看条文。。。可以有针对性的选择几个【场所】设探头。。。。大部分房间不设探头
不是整个建筑物。。。建筑物的话,厕所也要设了

闻见知行 发表于 2015-8-21 21:28:15

楼上的问题是地上部分是否设探测器、手报、消防电话、广播等系统吧?
页: [1]
查看完整版本: 火灾报警设置的问题