发电机房坐落在了消防水池上面,可以吗?属于帖临吗?
商场内部,发电机房坐落在了消防水池上面,可以吗?属于帖临吗?相邻又怕啥,放在上面没问题 会有产生冷凝水问题 做过一个也是下面水泵房,上面发电机房,应该没问题,因为审图没提。 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-21 11:42 编辑
发电机房属于在建筑里都不喜欢的房间,找到合适位置不容易。下面有消防水池,确实潮气大一些,可通过通风除湿解决(地下室潮湿位置多) 这个我其实也心存疑问,还有配电室和厕所贴临是否允许以及如果允许需要什么措施的问题。
但接触的项目中大多需要二级负荷的就是水泵房,发电机房大多都设在了水泵房隔壁,作为一个建筑。 和审图的沟通了一下,审图很确定的说不合适,那就算了,不惹他们了 可以。
别在水池下设油机间就行。 枫叶 发表于 2015-8-21 14:45
和审图的沟通了一下,审图很确定的说不合适,那就算了,不惹他们了
审图很确定的说不合适——依据是什么?
和审图的沟通了一下,审图很确定的说不合适,那就算了,不惹他们了——你原本就没有惹他们。 z405664385 发表于 2015-8-21 11:32
做过一个也是下面水泵房,上面发电机房,应该没问题,因为审图没提。
单独建的建筑,下面是水泵房,不是水池,应该没影响吧,规范也找不到说不允许。 z405664385 发表于 2015-8-21 16:19
单独建的建筑,下面是水泵房,不是水池,应该没影响吧,规范也找不到说不允许。
是水池,又如何?
规范找得到说不允许吗? 尺短寸长 发表于 2015-8-21 16:37
请教尺总..这里的无渗漏\无结露的防水处理,一般是怎么处理的? chipy 发表于 2015-8-21 17:06
请教尺总..这里的无渗漏\无结露的防水处理,一般是怎么处理的?
不是我们解决,土建专业落实。 发电机房在水池上面有什么不可以的?你只要水池的通气帽和人孔不设在你的发电机房里就得了呗。