zhmman 发表于 2015-8-19 10:13:05

照明手册镇流器技术数据表里 ,为何有些荧光灯管,功率大一些的,输入功率反而小于...

详见《照明设计手册》第二版,84-96页,很多表格都有这个情况

树欲静而风不止 发表于 2015-8-19 10:56:37

我们所说的光源功率,是指在50HZ工频下的额定功率,在高频下,其功率不同光源是不同的

zhmman 发表于 2015-8-19 21:25:44

有没有进一步的讨论啊?

治学以诚 发表于 2015-8-20 08:53:00

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 08:55:05

例如说,一盏50W的荧光灯,高频下功率只有48W,加上电子镇流器的功耗,功率并不增加很多

bianguodong 发表于 2015-8-20 09:14:01

比方说T8的36W荧光灯功率是用电感镇流器时的功率,配电子镇流器时因为频率增大,实际功率只有32W,再加上4W的电子镇流器功率所以是36W。T5的荧光灯因为只能用电子镇流器,所以标的功率就是实际功率,不存在上述状况。

治学以诚 发表于 2015-8-20 09:18:37

治学以诚 发表于 2015-8-20 09:20:28

云溪2 发表于 2015-8-20 09:28:00

譬如28w的T5荧光灯管,配上电子镇流器,总功率为多大呢

治学以诚 发表于 2015-8-20 09:35:00

尺短寸长 发表于 2015-8-20 09:43:22

治学以诚 发表于 2015-8-20 09:35
照明的节能,就是通过电子镇流器提供容性负载,补偿光源的感性电流,从而使总功率下降。
以前的电感镇流器都要串电容补偿的。
老诚版主,你确定是“以前的电感镇流器都要串电容补偿的”?

树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 09:57:25

额定功率是多少瓦的功率灯具,都应加上镇流器的功耗,电子镇流器确实小些,这在计算LPD值时遇到,如28W的要按32W算,但也听到6#楼的意见,不知哪个正确???

治学以诚 发表于 2015-8-20 10:03:16

治学以诚 发表于 2015-8-20 10:04:18

fitman 发表于 2015-8-20 10:09:44

估计是说你“串”字用错了。尺总现在喜欢用反问式回复,总之是你猜,你猜,你猜猜!{:titter:}