fly55555555 发表于 2015-8-14 21:22:33

关于消防应急照明和疏散指示系统

火规3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
12DX603图集截图如下

采用了集中报警系统之后,是否可以不采用消防应急照明和疏散指示系统?
图集中不采用此系统,那采用的是什么呢?是建规的消防应急照明和疏散指示标志?
然建规又规定10.3.7 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。
设置了火灾自动报警系统之后,应急照明究竟如何设计呢,越来越迷茫了。箱体图都没有图集参照了。各位目前都是怎么设计的呢?

fly55555555 发表于 2015-8-14 21:29:01

尤其是自带电源非集中控制的断电点亮的箱体图,里面究竟该如何绘制

山水2012 发表于 2015-8-15 08:59:20

我现在是持续与非持续分回路。新规范不再强调通过强切断电违法。凑合着先

树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 08:53:27

除去部分建筑要求采用智能疏散照明系统外,大部分建筑依然采用原来的疏散照明方式

08344 发表于 2015-8-17 09:23:46

fly55555555 发表于 2015-8-14 21:29
尤其是自带电源非集中控制的断电点亮的箱体图,里面究竟该如何绘制

都自带电源了,断电当然会亮了。
有一种解释,消防队员不希望经过路径的线路还是带电的。也就是说,人员疏散完毕后,最好切断疏散照明的电源线路,但灯还能亮。
这样,灯具自带电源方式的优越性较大,可轻松实现,但对后期运营维护检修要求较高。

fly55555555 发表于 2015-8-17 19:21:34

08344 发表于 2015-8-17 09:23
都自带电源了,断电当然会亮了。
有一种解释,消防队员不希望经过路径的线路还是带电的。也就是说,人员 ...

主要是随灯敷设的那两根信号线怎么接,接什么的问题

fly55555555 发表于 2015-8-17 19:23:36

树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 08:53
除去部分建筑要求采用智能疏散照明系统外,大部分建筑依然采用原来的疏散照明方式

那么火规3.4.2如何理解红字部分?或以何规范为依据来说明设置自动报警系统后不需要设置消防应急照明和疏散指示系统?

树欲静而风不止 发表于 2015-8-18 09:39:44

fly55555555 发表于 2015-8-17 19:23
那么火规3.4.2如何理解红字部分?或以何规范为依据来说明设置自动报警系统后不需要设置消防应急照明和疏 ...

有火灾报警系统,控制应急照明配电箱的强启也行,不见得上智能系统。具体见火规4.9.1第3款

engineerli 发表于 2015-8-18 11:21:49

14X505:末端带蓄电池灯具+220V电源,火灾时要求断电点亮。

fly55555555 发表于 2015-8-18 20:23:01

engineerli 发表于 2015-8-18 11:21
14X505:末端带蓄电池灯具+220V电源,火灾时要求断电点亮。

只有示意 没有箱体内的接线图啊,是否双电源切换不清楚,反馈信号线路是否允许接入箱内不清楚,总之不清楚。。。

08344 发表于 2015-8-19 15:37:59

fly55555555 发表于 2015-8-17 19:21
主要是随灯敷设的那两根信号线怎么接,接什么的问题

没说要信号线,应急灯监测到断电,自动切换电池供电,点亮。
“自带电源非集中控制型”

fly55555555 发表于 2015-8-19 19:44:16

08344 发表于 2015-8-19 15:37
没说要信号线,应急灯监测到断电,自动切换电池供电,点亮。
“自带电源非集中控制型”

图集42页的如何解释?

08344 发表于 2015-8-20 10:59:25

fly55555555 发表于 2015-8-19 19:44
图集42页的如何解释?


可以引用38页第2条,“缆线选择等由设计人员确定”。
可以引用38提示2,系统只控制到回路,回路的工作状态反馈即可。
我确定不用信号线。{:lol:}

fly55555555 发表于 2015-8-20 15:20:19

图集42页明显写着控制到回路型。。。然后标着信号线,线缆选择选的是规格和耐火类别吧,不是选不选信号线吧
页: [1]
查看完整版本: 关于消防应急照明和疏散指示系统