jzt666 发表于 2015-8-14 17:43:23

建规10.2.5条怎么处理

物流建筑,有自动分拣机,还有立体仓库,有堆垛机,建规的10.2.5条“配电箱及开关应设置在仓库外”,该如何处理?

闻见知行 发表于 2015-8-15 09:27:42

让王主编想办法

jzt666 发表于 2015-8-15 21:35:35

{:4_92:}{:4_108:}审图专家们,规范组专家们,给点意见啊{:4_100:}

jzt666 发表于 2015-8-15 21:38:41

将近四十米高的单层丙二类立体仓库,“10.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火措施,不应使用卤钨灯等高温照明灯具。配电箱及开关应设置在仓库外。”哪该用何种灯具才能照下来呢?设备怎么控制?{:mad:}{:mad:}{:mad:}

ccck 发表于 2015-8-16 18:07:46

这个是当年商业部的规范遗毒下来的,到现在都没改。唉

树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 09:03:54

灯具不使用白炽灯、卤钨灯。你的用电设备较多,建议外面建一个小配电间放置配电箱、配电柜等。

jzt666 发表于 2015-8-17 14:17:13

树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 09:03
灯具不使用白炽灯、卤钨灯。你的用电设备较多,建议外面建一个小配电间放置配电箱、配电柜等。
三十多米高,不使用金卤灯等高温灯具,那该用哪一种呢?我想破脑袋也想不出。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 14:48:26

jzt666 发表于 2015-8-17 14:17
三十多米高,不使用金卤灯等高温灯具,那该用哪一种呢?我想破脑袋也想不出。

可以考虑无极灯,贵一点,但寿命长,光效高,关键是---温度不高

jzt666 发表于 2015-8-17 19:58:25

jzt666 发表于 2015-8-17 14:17
三十多米高,不使用金卤灯等高温灯具,那该用哪一种呢?我想破脑袋也想不出。

单层库房,工作面肯定按地面;金卤灯不是高温灯具?

云溪2 发表于 2015-8-18 09:50:54

减小单灯功率、增加防水防尘护罩。
“不应使用卤钨灯等高温照明灯具”感觉怪怪的,灯具哪里有什么高温低温,光源高温,如果灯具的防护和散热合理,难道也不能用吗,直接规定灯具表面温度多好。
太阳也是高温光源,那还不能见光了。

云溪2 发表于 2015-8-18 09:55:53

灯具和光源都没有分清楚,无语了