whitepigeon 发表于 2015-8-14 17:02:37

爆炸性粉尘如何判定

爆炸性粉尘环境几乎没接触过。
请教几个问题:
1.哪些物质属于爆炸性粉尘?有一些可燃固体,爆规上没有提到,工艺定的是丙类,熔点100多度,引燃温度几百度,到一千度不等,算不算爆炸性粉尘?
2.只要可能达到爆炸下限的可燃粉尘就会形成爆炸性粉尘环境?比如铁粉,10kg一袋,放仓库里,是否要按22区考虑?

山水2012 发表于 2015-8-15 08:53:00

1、见爆规附录及2.0.19。
2、具体情况具体分析,关键还得看某些人的喜好。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 09:23:22

可燃固体,不见得就是爆炸性粉尘。
建议按22区,很难保证绝对良好通风和绝对没有引燃物(高温、静电)

whitepigeon 发表于 2015-8-17 09:57:15

山水2012 发表于 2015-8-15 08:53
1、见爆规附录及2.0.19。
2、具体情况具体分析,关键还得看某些人的喜好。

再请教:关于第一条,我主要指代的是柠檬酸粉末,爆规附录举例中没有,从网上能查到极少量资料说明在空气中可能会爆炸,但爆炸下限都查不到,引燃温度可能是1010度。
这种情况下,如何考虑?

whitepigeon 发表于 2015-8-17 10:05:55

树欲静而风不止 发表于 2015-8-17 09:23
可燃固体,不见得就是爆炸性粉尘。
建议按22区,很难保证绝对良好通风和绝对没有引燃物(高温、静电)

我的认识是,可燃性粉末,粒径足够小,在合适的混合浓度下,是一定会在空气中形成爆炸性环境的。
只是,是否要根据可燃和易燃考虑, 比如说引燃温度在3000度以上,常规火灾无法引燃,或者按粒径考虑,由于自重,无法在空气中达到爆炸下限?
对化工产品了解有限,不知道还有从哪些方面考虑。

或者从另一方面,爆规术语中,对可燃性粉尘的解释是 在大气压和正常温度下能与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维和飞絮,正常温度下怎么考虑?