防毒通道、密闭通道、滤毒室是否有必要设火灾探测器的问题
本帖最后由 wangccad 于 2015-8-14 15:32 编辑防毒通道、密闭通道、滤毒室是否有必要设火灾探测器的问题。个人认为没必要。理由一:在正常情况下,人防防毒通道、密闭通道作为平时消防疏散通道,无可燃物存放,无引发火灾的可能。滤毒室有金属滤毒罐,但也可视为不燃物体。理由二:若工程内部发生火灾,烟气也不可能通过人防口部扩散。人防门因安装的要求,人防门上方通常有比较高的墙体,起到了挡烟垂壁的作用。故在火灾早期,烟气不可能通过人防口部扩散,火灾探测器不能探测到火灾的发生。等火灾发展到烟气扩散到人防口部时,火势已经很严重了,此时报警已失去了意义。理由三:装设火灾探测器,要对照图3做防护密闭处理,工序复杂。如果没做好防护密闭处理,对人防的防护功能又是一大损害。故综上所述,防毒通道、密闭通道、滤毒室是没有必要设火灾探测器。 不是必须有可燃物存放才有火灾的,还有电气火灾。 理由一:在正常情况下,人防防毒通道、密闭通道作为平时消防疏散通道,无可燃物存放,无引发火灾的可能
这个有点绝对,你能说所有人员都是按规范操作?商业的防火卷帘,你能确定真的火灾的时候,其下方没有物体阻碍其降落? 滤毒室不需要,密闭通道因平时使用,考虑设置 通道的烟,不见得是本通道可燃物引起,很有可能是别的地方移来。通道有烟,消防控制室的人员判断,指挥人员从别的出口疏散,所以这个信号有用 我想问下楼主,住宅楼楼梯间你设置吗?虽然楼梯间不是疏散通道,不过一般也没有什么东西堵塞
住宅楼过道也是疏散通道,你设置吗??一般也没有什么东西堵塞
以上所说都是理论,你见过哪个住宅楼使用后里面不堆积杂物??
哪个地下室不是乱放杂物??就像老师要求学生好好学习,但是总有不学习的
施工工艺那是施工队的问题,工序难给的工钱高
按你的说法,图纸上写一句用户应准守消防法,是不是就不会有火灾隐患了?是不是就不需要设置火灾自动报警了?
不需要设置。
只有人防兼平时用疏散密闭通道需要设置。 hl891223 发表于 2015-8-14 16:11
我想问下楼主,住宅楼楼梯间你设置吗?虽然楼梯间不是疏散通道,不过一般也没有什么东西堵塞
住宅楼过道也 ...
人防防毒通道、密闭通道是疏散通道,但是有点特点,请看理由二。 树欲静而风不止 发表于 2015-8-14 16:05
通道的烟,不见得是本通道可燃物引起,很有可能是别的地方移来。通道有烟,消防控制室的人员判断,指挥人员 ...
请看理由二。 wangccad 发表于 2015-8-14 16:38
人防防毒通道、密闭通道是疏散通道,但是有点特点,请看理由二。
那就是说你可以保证你的理由二中说的位置地方一定不会出现可燃物了??是这样吗??
wangccad 发表于 2015-8-14 16:38
人防防毒通道、密闭通道是疏散通道,但是有点特点,请看理由二。
人防防毒通道、密闭通道战争是才是人防功能
平时就是过道,这些地方平时很难说不会堆积杂物
如果着火点是你理由二中所说的地方,失火时,烟可能在顶部聚集,但是火肯能已经烧出去了
没有探测器情况下,你说后果是什么??? 你的出发点是其他地方着火,向人防防毒通道、密闭通道烧去,实际可能如你所说
但是如果是着火点是从人防防毒通道、密闭通道箱其他地方烧去呢?
如果你用理由一回答的话,我可以告诉你,我们这儿前几天消防队来了,说我们的楼梯间前室有杂物,阻碍通道
现实中无法保证人防防毒通道、密闭通道这些地点不会堆积杂物
虽然对“单独划分探测区域”就“必须设置火灾探测器”的说法不敢苟同,但上述的《上海市民防工程设计百问百答》(上海市民防办公室编)108问答,也算是比较权威的官方回答了。
本帖最后由 wangccad 于 2015-8-14 17:08 编辑
hl891223 发表于 2015-8-14 16:52
你的出发点是其他地方着火,向人防防毒通道、密闭通道烧去,实际可能如你所说
但是如果是着火点是从人防防 ...
你说话慢点,想清楚了再说。你先找个防毒通道、密闭通道的剖面图看一下。有人在通道里放杂物,那滤毒室也是一样。