变电所的安全出口
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-14 11:49 编辑规范规定,位于二层的变电所,至少设一个通向室外的平台或出口。问题是我这个变电所二层两个出口都是室外平台,这个平台设了一个室外楼梯,是否满足要求,谢谢。 让建筑专业决定:他们说满足就满足。
加个消防滑竿,如何?{:lol:}
图单向疏散。。。
1: 为什么要做平台,楼板开洞吊装不行么?
2:室外钢楼梯一个,满足建筑疏散,
3:电气规范要两个口,室外加两部钢楼梯
5:变电所内部解决,加室内楼梯跃层
两个疏散门加一部疏散楼梯,满足要求的。 图中违反建筑强条{:lol:}{:lol:} 山水2012 发表于 2015-8-14 16:01
图中违反建筑强条
赶紧讲讲,(我们这边建筑已这样做了) 建规6.4.5-5,应该是违反了 这条老建规也有的 山水2012 发表于 2015-8-14 16:22
这条老建规也有的
这个“除疏散门外”,我这个算疏散门吧? 树欲静而风不止 发表于 2015-8-14 16:34
这个“除疏散门外”,我这个算疏散门吧?
同问。
若大于200平方米,二部楼梯。 尺短寸长 发表于 2015-8-14 16:44
同问。
楼梯周围2m内墙面才是重点,具体看完整的建筑图分析咯{:titter:}。梯段连接的休息平台算楼梯么?PS:曾经有被查处的项目 二点半太阳 发表于 2015-8-14 17:01
若大于200平方米,二部楼梯。
依据? 二点半太阳 发表于 2015-8-14 17:01
若大于200平方米,二部楼梯。
估算16x8,远不到200 山水2012 发表于 2015-8-14 17:09
楼梯周围2m内墙面才是重点,具体看完整的建筑图分析咯。梯段连接的休息平台算楼梯么?PS:曾经 ...
如果靠近此疏散楼梯的变电所大门采用甲级防火门,应该没啥问题的吧?