关于建筑物内中压故障能否经PE线传输至室外路灯
如题,中压发生接地故障,本建筑为等势体。室内配电箱经RCD带PE线供电至室外路灯,周边电势分布如何?如路灯距离建筑比较近,小于20米,如何设计。 该问题王厚余老先生有过详细的论述。 10kV中性点不接地,当发生单相接地故障时,地电势是多少,在等电位设计的建筑中是否可以认为电势分布是统一均匀的?如是,建筑外部周边电势分布如何。一般情况下,中性点不接地系统为保证供电可靠性,允许带故障运行,这样还是暂时的过电压吗?
上述TT系统提到的是建筑物,我说的是路灯,我关注的是人生安全,上面提到的是线路绝缘安全。
能否有明确答案? 10kV中性点不接地,当发生单相接地故障时,按照我国供电要求,电容电流不大于20A,接地电阻如果是4欧,电压为80V,接地电阻为1欧,电压为20V<50V,安全。 树欲静而风不止 发表于 2015-8-13 16:33
10kV中性点不接地,当发生单相接地故障时,按照我国供电要求,电容电流不大于20A,接地电阻如果是4欧,电压 ...
对这个接地故障电流,一直没有弄明白究竟谁怎么算的{:cry:} 如建筑内10kV发生单相接地故障,中性点不接地系统,建筑做总等电位,是否有跨步电压?
小电阻接地,室内故障电压能否通过PE线传导至室外?
树欲静而风不止 发表于 2015-8-13 16:33
10kV中性点不接地,当发生单相接地故障时,按照我国供电要求,电容电流不大于20A,接地电阻如果是4欧,电压 ...
室外应按潮湿场所考量,潮湿场所的安全电压应为25V