请问:礼堂装修时顶棚的小功率筒灯可以超过25个吗?
请问礼堂装修时问题:装修公司发来一份图,上面只布了灯和LED灯带,请问:1.顶棚的小功率筒灯可以超过25个吗?2.LED灯带功率如何计算?每米长多少W? 3.各种灯具的功利是不是得跟装修设计公司要来?哪位做过的请说一下,谢了。 顶棚的小功率筒灯不属于装饰灯具,不宜超过25个。 LED灯带每米功率从几瓦到十几瓦都有,单线,两线,三线。。。 如果不要审图的话,可以超过25个,规定25个的意义是避免大范围停电影响照明,并且规范用的是不宜,灯带可以按4.5W/m, 如果只是灯数量的问题,没有压降和保护等问题,审图也可以。 审啥图,装修的只报消防。装的只能呢布置灯具,功率都不会给你提。 自己根据情况定吧 ,大胆的画!(按照我们施工图走就行)