树欲静而风不止 发表于 2015-8-10 15:04:37

电缆载流量

建筑电气常用数据中的低烟无卤电缆,出现135(最大载流量)和90(推荐载流量),如何选择?

scmcl 发表于 2015-8-10 16:06:22

90!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zhouke 发表于 2015-8-10 20:42:05

我认为应按90度选择。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 08:22:24

关键是为何低烟无卤的有135度最大载流量,别的没有?

yis359574718 发表于 2015-8-11 10:26:35

个人意见,按照90°选择,这个就好似规范的“宜”,都是推荐的

zhouke 发表于 2015-8-11 14:49:53

树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 08:22
关键是为何低烟无卤的有135度最大载流量,别的没有?

是由绝缘材料的性能决定的,135度虽然可正常工作,还要考虑对周围的东西有无影响,一般按90度选。聚氯乙烯耐温性能差,好像不能大于65度。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 16:01:35

zhouke 发表于 2015-8-11 14:49
是由绝缘材料的性能决定的,135度虽然可正常工作,还要考虑对周围的东西有无影响,一般按90度选。聚氯乙 ...

低烟无卤电缆,我理解绝缘材料没有聚氯乙烯,导体可以工作到135度

zhouke 发表于 2015-8-11 16:21:29

树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 16:01
低烟无卤电缆,我理解绝缘材料没有聚氯乙烯,导体可以工作到135度

辐照交联聚乙烯135,聚氯乙烯65。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 16:23:14

zhouke 发表于 2015-8-11 16:21
辐照交联聚乙烯135,聚氯乙烯65。

为何那些耐火电缆都不提135度的载流量

cuihongying2013 发表于 2015-8-19 10:32:01

我们一般按90度选
页: [1]
查看完整版本: 电缆载流量