echo9734 发表于 2015-8-10 09:19:35

住宅项目未设置消防巡检判强条?

住宅项目未设置消防巡检判强条?说违反GA30.2-2002的相关要求。

hl891223 发表于 2015-8-10 09:40:03

让审图人员说出来具体哪一条

yangyang7201 发表于 2015-8-10 09:52:01



yangyang7201 发表于 2015-8-10 09:59:59

本帖最后由 yangyang7201 于 2015-8-10 10:01 编辑



尺短寸长 发表于 2015-8-10 10:11:28

GB 27898.2-2011 《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备》


尺短寸长 发表于 2015-8-10 10:17:17

住宅项目未设置消防巡检判强条?说违反GA30.2-2002的相关要求——

啥时候提出的审图意见?

GB 27898.2-2011 《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备》颁布、实施替代这个GA30.2-2002,都三年多时间了。

taiyuntao 发表于 2015-8-10 10:21:06

行业标准GA30.2-2002已明确,另GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》有相应条文:

尺短寸长 发表于 2015-8-10 10:23:04

消防巡检分:手动巡检和自动巡检。

不过,审图拿 GB 50974-2014 来说事,虽不涉及强条,你不设自动巡检,还真过不了关。{:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2015-8-10 10:27:02

taiyuntao 发表于 2015-8-10 10:21
行业标准GA30.2-2002已明确,另GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》有相应条文:

1、行业标准GA30.2-2002早已废止。
2、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》是如下这条才具针对性——

chipy 发表于 2015-8-10 11:27:59

上面那条比较坑的..
11.0.16 刚说了 自动询检时, 这条应该是人工询检也是可以的吧
11.0.18又说了应具有自动询检..

echo9734 发表于 2015-8-10 11:35:00

多谢;其实这两年的基本都做了;关键是以前的,GA30.2-2002执行这么多年了,零几年的好多项目都没有设巡检啊

树欲静而风不止 发表于 2015-8-10 11:45:14

这个问题:大功率的消防泵,如110 KW以上等,自动巡检需要变频,得装个大变频器,造价高,启动还不能用,消防设计真是奇葩。

890214 发表于 2015-8-11 10:44:45

GB 27898.2-2011 《固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备》颁布、实施替代这个GA30.2-2002.哪里可以查到?

099010 发表于 2015-8-12 17:36:23

至少 GA30.2-2002. 是已经废止了!可以上工标网去查{:4_96:}