TN-S系统配出无N线

自变电所配电给三相平衡的动力负荷,如果配出三根相线+PE线,不带N线是否可行。这样可以节省电缆造价。控制箱控制回路设备都是380V的。切换的双电源也是3P的。

zhmman 发表于 2015-8-9 10:54:51

那样就没有220V电压了。

尺短寸长 发表于 2015-8-9 13:22:40

自变电所配电给三相平衡的动力负荷——

三相平衡,不是关键。
如果是单相负荷但三相平衡的动力负荷,你还得配N中性线;
如果无单相负荷是三相平衡的动力负荷,不配N中性线,仅配3L+PE的四芯电缆,是优选方案。AC220V控制电源可以加AC380/220V控制变压器来解决。

3601 发表于 2015-8-9 14:07:33

主要是民用建筑内的风机、水泵三相动力负荷。

yis359574718 发表于 2015-8-10 11:07:42

如果全是3相平衡负荷,没有问题,但是你的二次元件就都得用电压为380的了

尺短寸长 发表于 2015-8-10 11:09:30

yis359574718 发表于 2015-8-10 11:07
如果全是3相平衡负荷,没有问题,但是你的二次元件就都得用电压为380的了

但是你的二次元件就都得用电压为380的了——似乎并非完全如此。见3#楼。

yis359574718 发表于 2015-8-10 11:21:52

尺短寸长 发表于 2015-8-10 11:09
但是你的二次元件就都得用电压为380的了——似乎并非完全如此。见3#楼。

好吧,没想到用变压器{:shocked:}

秋石 发表于 2015-8-10 16:10:32

尺短寸长 发表于 2015-8-9 13:22
自变电所配电给三相平衡的动力负荷——

三相平衡,不是关键。


被许多人忽视的细节1

gududelang73 发表于 2015-8-27 14:17:29

有单相负荷,三相配电,配N中性线;3L+N+PE
无单相负荷,仅三相动力负荷,不配出N中性线,仅配3L+PE的四芯电缆,是优选方案。AC220V控制电源可以加AC380/220V控制变压器来解决。