某审图意见:防火桥架耐火时间为1小时不符合消防配电线路连续供电的 时间要求吗?
某审图意见:5)说明中部分区域防火桥架耐火时间为1小时偏短,不符合消防配电线路连续供电的时间要求,如消防泵供电回路。
按照该审图人员的要求 若执行新建规GB50016-2014之10.1.10消防配电线路采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
而新建规GB50016-2014之6.2.9 条2款又规定 2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
是不是也不满足审图人的以图呢?
个人觉得审图人有点………………
民规13.10.5 线路敷设应符合下列规定: 2 难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;也有相关的问题 审图意见无道理。 耐火电缆槽盒有1.5小时的。GB29415-2013,P2. 防火电缆桥架里头还有电缆,不是桥架一烧坏,电缆就坏了 GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》: GB 50067-:2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》: 以后还是主要看GB50016《建筑设计防火规范》了 耐火桥架耐火时间不等于消防配电线路连续供电时间