lichengjian 发表于 2015-8-5 14:20:52

在复习案例时遇到的几个问题,拿不定答案

1、《配三》P222,页式5-42,消弧线圈的补偿容量,其中Ic为电网回路的电容电流,需不需要计入变电所增加值呢?我所理解的电容电流,求线路时不计入变电所增加值,求系统时应计入,我认为应当计入,请教一位电气高手,他说不必,我很纳闷,还请各位解惑;
2、在求谐波电流低压侧折算至高压侧时,假设变压器两侧标称电压分别为35KV,10KV,那么折算比取35/10还是35/10.5呢?

治学以诚 发表于 2015-8-5 17:35:14

engineerli 发表于 2015-8-6 09:34:46

看个毛儿呀 都停了!

lichengjian 发表于 2015-8-7 20:07:21

治学以诚 发表于 2015-8-5 17:35
应当计入
是35/10.5



诚版主,流经消弧线圈的电容电流是线路电容电流和电力设备的电流总和吧?配三几个公式,求的都只是线路的电容电流吗?