淋浴间设计了排风扇判违规9.4.4
淋浴间设计了排风扇判违规违反了住宅电气设计规范9.4.4卫生间的灯具不应安装在0、1区内及上方规范编错就是这结果。
审查者只知规范规定,不管规定对错;只管自保,不管死活。
唉!
如何是好?{:huffy:}
老诚你说! 排风扇要达到一定防护等级且漏电保护。该规范里没有说排气扇呀 树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 11:50
排风扇要达到一定防护等级且漏电保护。该规范里没有说排气扇呀
排风扇要达到一定防护等级且漏电保护——愿闻其详。 排风扇,谁家卫生间没有?一般都在2.3米以上吧 以前设计从没有遇到提这个。反正你别设计到淋浴喷头上方就行了。尽量远离。但对于现在的卫生间大小,我只能说按照规范走,你得安到室外了……{:4_112:} 先开与暖通沟通了下,暖通告诉淋浴间设计排风扇,是暖通规范要求的,这不知道怎么处理这个问题了?住宅电气设计规范9.4.4卫生间的灯具不应安装在0、1区内及上方
建议编制组把及上方取消掉 尺短寸长 发表于 2015-8-5 12:04
排风扇要达到一定防护等级且漏电保护——愿闻其详。
尺总:我看到潮湿场所加装漏电保护,另外看到民规12.9.2的第6歀有防护等级要求 淋浴间(0、1区外)正上方设置的排风扇,IP防护等级套用哪条? 终于有人吐槽了,以前卫生间电气设备都只要设于2区及以外就可以,《住宅建筑电气设计规范》9.4.4条一出,只要是电气设备均按此条实行! 挺无语的,硬是否认各区的划分。 范编错就是这结果 尺短寸长 发表于 2015-8-5 14:39
淋浴间(0、1区外)正上方设置的排风扇,IP防护等级套用哪条?
《民标》12.10.2