树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:34:25

建筑内水泵房与变电所

问问大家:我这建筑物地下室内,变电所与水泵房到底能否相邻布置?谢谢

治学以诚 发表于 2015-8-5 10:37:50

治学以诚 发表于 2015-8-5 10:40:13

树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:44:02

治学以诚 发表于 2015-8-5 10:40
回到你这个问题上来,当然不适合相邻布置,因为地面湿水后,就是潮湿环境,潮湿环境配电与一般正常环境不同 ...

谢谢诚版,不过如果是水泵房专用配电室,是否可网开一面那?

治学以诚 发表于 2015-8-5 10:47:08

树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 10:50:22

治学以诚 发表于 2015-8-5 10:47
按潮湿环境配电,当然可以了。

目前看到的不少设计,水泵房带的小配电间,配电设备未采用防潮设计(IP要增加了吧),今后是否得调整?

z405664385 发表于 2015-8-5 15:16:52

治学以诚 发表于 2015-8-5 10:37
消防审查,消防泵控制柜应IP55,我告诉他们IP24应可以了。IP55实在没有什么价值。又不是潜水设备。一旦水池 ...

消防按规范审查也不算错。因为水规范上有规定:11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。   {:4_90:}而且我还真被审图的提过这一条,规范竟然是水规范上的,吓了我一跳。

树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 15:29:12

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-5 15:32 编辑

z405664385 发表于 2015-8-5 15:16
消防按规范审查也不算错。因为水规范上有规定:11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其 ...

看来,水泵房专用配电间,配电柜大于IP30就行。不过目前配电箱、配电柜都是IP30居多

尺短寸长 发表于 2015-8-5 15:37:32

树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 15:29
看来,水泵房专用配电间,配电柜大于IP30就行。不过目前配电箱、配电柜都是IP30居多

注意:
不是“大于IP30就行”,而是“不应低于IP30”。
页: [1]
查看完整版本: 建筑内水泵房与变电所