零度左耳 发表于 2015-8-5 08:47:49

厂房里的应急照明用什么样的灯具

1.戊类厂房里的应急照明用什么样的灯具,层高大概是八米,厂房内没有火灾报警和消防设备。采用双头灯的话,就是按1Lx照度算,也得布置很多的灯具,现在的应急灯光通都很小,貌似标注的都是大于等于50lm,有没有光通量大点的LED应急灯(我手里有个led的参数样本,38灯珠的,2.1瓦,光通就达到了798),然后吸顶安装呢?
2.这个厂房有些特别,就是甲方也不知道用它来干嘛的,就是为了建好以后招租,有可能做丙类的厂房车间啥的,我还得按丙类考虑消防设施,报警线路还好,我预留个接线端子箱就行了。愁人的地方还是这个应急灯,现在我做的是单电源+灯具自带蓄电池的,如果以后当丙类使用了,这种配电方式还行吗?我觉的仍然满足二级负荷要求吧,还用设置个双电源切换箱吗?(这个厂区是有备用电源柴油发电机的,即使以后当丙类使用,这个厂房内也是不做防排烟风机的,因为自然排烟窗户啥的都满足了。在没有其他消防用电设备的情况下,这个应急照明还需改成双电源箱供电不?)。火灾强启时应该也没问题的,现在设计时我画四根线,到时也有强启线了。


说的有些啰嗦,也不知道表达明白没{:smile:}

零度左耳 发表于 2015-8-5 08:55:53

{:5_161:}{:5_161:}{:5_161:}

rainmen_73 发表于 2015-8-5 09:05:31

对光通量数据表示怀疑

零度左耳 发表于 2015-8-5 09:06:44

最近关于应急照明设置双电源箱的情况,有点迷糊了,还请大家多多指点,刚才又一想,高层住宅的情况,就一路市电+灯具自带蓄电池,难道不行么?只因为高层有消防电源了?什么风机、消防电梯的之类的,就一道给应急照明也设上双电源箱了吗? 有点发蒙,求指点,谢谢啦,轻点拍砖{:tongue:}

零度左耳 发表于 2015-8-5 09:07:50

rainmen_73 发表于 2015-8-5 09:05
对光通量数据表示怀疑

只是以前来的一个厂家给的,看完之后觉得真好,光通量大,瓦数还低嘿嘿

树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 09:28:11

戊类厂房,只是在疏散走道、楼梯间、前室设置应急灯

树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 09:30:20

单电源(总配电箱分出的专用回路)加带蓄电池的应急灯,满足要求(消防负荷为二级的情况下)

零度左耳 发表于 2015-8-5 09:34:31

树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 09:30
单电源(总配电箱分出的专用回路)加带蓄电池的应急灯,满足要求(消防负荷为二级的情况下)

1.那以后即使当作丙类使用的话,也应该没问题的吧?
2.还有高层的应急灯如果只做一路电源加自带蓄电池的应急灯,可以不?(这里有点想不明白了{:smile:})

零度左耳 发表于 2015-8-5 09:37:11

厂房里到底适合什么样的应急灯呢,以及它的安装方式:壁装或吸顶(觉得太高)

树欲静而风不止 发表于 2015-8-5 09:37:29

零度左耳 发表于 2015-8-5 09:34
1.那以后即使当作丙类使用的话,也应该没问题的吧?
2.还有高层的应急灯如果只做一路电源加自带蓄电池的 ...

前提是消防负荷为二级。18住宅以下可以,18层以上不行

fitman 发表于 2015-8-5 09:58:12

6W的居然能达到378lx/W,简直开国际玩笑!

山水2012 发表于 2015-8-5 10:11:44

那个光通量确实开玩笑了!{:mad:}

零度左耳 发表于 2015-8-5 12:11:36

零度左耳 发表于 2015-8-5 09:37
厂房里到底适合什么样的应急灯呢,以及它的安装方式:壁装或吸顶(觉得太高)

还有这个问题该怎么解决呀{:4_94:}

099010 发表于 2015-8-5 12:53:58

零度左耳 发表于 2015-8-5 12:11
还有这个问题该怎么解决呀

厂房多大,大了壁装能满足?还是得加吊装吧。估计最后吊装是唯一出路{:4_106:}

零度左耳 发表于 2015-8-5 13:47:06

099010 发表于 2015-8-5 12:53
厂房多大,大了壁装能满足?还是得加吊装吧。估计最后吊装是唯一出路

主要手里也比较缺这方面的样本,打算吸顶或者吊装,但是得找个大光通的灯{:4_102:}
页: [1] 2
查看完整版本: 厂房里的应急照明用什么样的灯具