11层住宅,其客梯、公共照明为二级负荷,大家供电都是如何处理? 双电源啊,备电我都做的发电机,俩变压器 当地验收部门不认可. 零度左耳 发表于 2015-8-3 14:32双电源啊,备电我都做的发电机,俩变压器 当地验收部门不认可.
双电源,我想了解的是,首端切换?末端切换?还是...? 11层 做发电机 真够奢侈的啊 树欲静而风不止 发表于 2015-8-3 14:50
双电源,我想了解的是,首端切换?末端切换?还是...?
我做的是进线引至住宅的配电间,然后由配电间再引到末端的双电源箱~ liuiping 发表于 2015-8-3 17:22
11层 做发电机 真够奢侈的啊
一般小区内有11层的了,基本就有消防泵房了,所以就做了发电机两台变压器消防队不认可我们也没办法 零度左耳 发表于 2015-8-3 18:10
我做的是进线引至住宅的配电间,然后由配电间再引到末端的双电源箱~
你11层住宅都设配电间吗? 零度左耳 发表于 2015-8-3 14:32
双电源啊,备电我都做的发电机,俩变压器 当地验收部门不认可.
俩变压器不一定行,两路电源应该可以的..
如果两路电源,验收部门还不认可,只能说这些部门太牛了..
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 09:01
你11层住宅都设配电间吗?
尺寸大概也就是2100x1300这样的,要不没地儿放箱呀 chipy 发表于 2015-8-4 09:05
俩变压器不一定行,两路电源应该可以的..
如果两路电源,验收部门还不认可,只能说这些部门太牛了..
两个独立电源都抬到一级负荷了肯定能过了 {:lol:} 零度左耳 发表于 2015-8-4 12:53
尺寸大概也就是2100x1300这样的,要不没地儿放箱呀
是几个单元设一个配电间吗? 树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 14:07
是几个单元设一个配电间吗?
有的是1单元大一点,摆三个箱,2单元小点,只摆一个供自己用的照明箱;有时也分别设置配电间,独立进线不共用{:lol:} 11层高层,有二级负荷,发电机设置在一层设备间可以吗?