这种配电箱接线
昨天到现场,看到配电箱如此接线,没有用小母线,主开关后直接用导线接到微断,ABC分别接线。大家看看有什么问题? 这种现在很多,上个月做了个改造项目,去看现场原来的配电箱里也是这个样子,都是用导线连接的 200A以上的大电流还是用铜排好,毕竟美观漂亮,且易操作。 如果是一对一的话,即每根导线只接一个微断,导线与微断相匹配的额话,应该没什么问题。最好是用铜排。 那么多线,做鼻子好压接不,其实这种做法也有优势,没有裸露的铜牌,缺点就是看起来不规范 能保证接入进线断路器负荷端的那一束线都与端子板可靠接触吗,有没有制造规范依据支持或不允许这种做法。有待盘厂行家指点。 这个验收的时候有要求了啊 我做电气检测的时候要求每个端子接线不能超过三根 而且必须用压线鼻子 或者 淌锡 以保证可靠接触 中国式的施工,就像春节时,坐火车,都 堆在一起{:biggrin:} liuiping 发表于 2015-8-1 08:38这个验收的时候有要求了啊 我做电气检测的时候要求每个端子接线不能超过三根 而且必须用压线鼻子 或者 ...
这个使用了压线鼻子,但超过了3根(不知是那条规范规定?) 配电箱制造、设计有问题,未提供小母线,只好这样接了;如采用接线鼻搪锡焊接工艺(或采用接线鼻+搪锡+压接+焊接工艺)确保连接可靠,尽管不太规范,也无大问题。——随便说说,也别当真。 我一直以为一些大点的配电箱里是有母排的呢,后来看到的结果也是导线接的,只有那种低压柜之类的才会用母排吧^^ 河北的一本省标具体我也忘记了 好几年前的了 这是几个回路拼在一起公用一个压线鼻子,线缆木有编号!运行维护困难