cfxqm 发表于 2015-7-29 10:13:11

关于主要通风和空调机房设置消防电话问题

gb50116-2013:
6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
    1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房成设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。
里面的主要通风和空调机房指的是什么地方?我以前都没做也审图通过了啊?

树欲静而风不止 发表于 2015-7-29 10:28:55

主要通风和空调机房,我理解就是空调主机房

天道酬勤1 发表于 2015-7-29 10:43:17

通风机房都设吧,空调机房应该就是空调主机房

尺短寸长 发表于 2015-7-29 10:52:17

假设建筑物设有FAS,“主要通风和空调机房”在发生火灾后已通过FAS消防联动“切非”,还会“是消防作业的主要场所”么?

chipy 发表于 2015-7-29 11:14:10

一般中央空调主机房,一般的空调机房不需要.

taiyuntao 发表于 2015-7-29 11:35:10

单从规范条文规定,中央空调主机房要设

尺短寸长 发表于 2015-7-29 12:01:36

rainmen_73 规范一直就这么规定也不说明白具体范围要求,设计只好都加上。火灾时消防队员用不用就没人管了。顺便问下,对于上海工程,审图、消防部门要求消防水池水箱在消控室设置连续液位显示装置(模拟信号专线传输)吗

审图好像还没提,包括有些电气审图人员还不知道水专业有这条新增规定。
已经就这些问题向上海市消防局发了咨询函,目前处于等待回复阶段。

yis359574718 发表于 2015-7-29 14:49:06

尺短寸长 发表于 2015-7-29 12:01
rainmen_73 规范一直就这么规定也不说明白具体范围要求,设计只好都加上。火灾时消防队员用不用就没人管了 ...

这个不是一直要将消防水池和水箱的液位信号接入报警系统么?完全可以自行在人机界面上设置显示啊