尺短寸长 发表于 2015-7-30 15:02:08



对电梯配电而言:过载保护,没要求。

zhouke 发表于 2015-7-30 15:03:33

尺短寸长 发表于 2015-7-30 14:52
电梯过载,电梯还能运行吗?

电梯制造商自带的控制箱,必设置过载保护。


采用复式脱扣器与电梯控制柜的过载保护重复。另外采用复式脱扣器是否会降低电梯供电的可靠性。

尺短寸长 发表于 2015-7-30 15:08:00

无所谓了。

但有些审图师强制要求设计人员选用复式脱扣,属于没道理。

zhouke 发表于 2015-7-30 15:11:21

尺短寸长 发表于 2015-7-30 15:08
无所谓了。

但有些审图师强制要求设计人员选用复式脱扣,属于没道理。

多谢尺总解惑。

尺短寸长 发表于 2015-7-30 15:11:48

电梯超重也属于过载,保护装置启动:不运行。

尺短寸长 发表于 2015-7-30 15:13:30

据悉老诚版主是电梯方面的大拿,让老诚版主给我们上上课,普及一下电梯方面的知识。

尺短寸长 发表于 2015-7-30 15:23:59

rainmen_73 我认可就地急停的必要性。也看到过香港设计按英标做法确实每个电机旁都有一个急停按钮。但至于试车是否一定要就地能启动就看实际需要了。

事无定论。
GB 50055中的控制要求,针对的是一般电动机,且该规定的编制,和用电设备质量和运行人员素质,都脱不了干系。

以核电站为例,那些特殊场所重要的电动机,一旦运行不允许随便停机,为避免误操作,远控电机附近不允许设置任何控制措施(无“远控设就地启停及解除远方控制的措施”)。