[技术求助] [求助帖] 关于新建仓库附近有高压输配电线路的问题求教。
各位老师好,向大家请教一个问题——我司(药企)正在设计一个仓库(30*170≈5000平米,单层高货架(4层)仓库,12M ≤仓库高度≤24M),用于储存“青霉素类原料药”,由于计划选址位于厂区边界的绿地,距离一条高压电输配线路很近(塔杆与围墙距离约5米)。现有以下疑问:
1. 该仓库能否归于丙类甚至丁类仓库?
2. 丙类及以下仓库与高压线路的塔杆应该是没有安全距离要求的吧(根据《建防火规范》看)?
以上问题,
望不吝赐教,谢谢。
后附简单的示意图。
应该归于丙类仓库,毕竟有可燃物,具体分级应建筑专业确定。其与架空电力间距满足城市电力规划规范就行 树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 14:51
应该归于丙类仓库,毕竟有可燃物,具体分级应建筑专业确定。其与架空电力间距满足城市电力规划规范就行
这位老师,您好。
我刚去看了那个塔杆的铭牌,是呼高24米的110KV钢管杆(顶高约32米),是否我按照《城市电力规划规范 GB50293》要求只需控制走廊宽度15~25米(即单侧距离约10~16)米即可,而不需遵守《建筑设计防火规范 GB50016》针对丙类液体贮存区类库房的1.2倍塔杆高度要求?
以上,谢谢。 qyorker 发表于 2015-7-28 16:07
这位老师,您好。
我刚去看了那个塔杆的铭牌,是呼高24米的110KV钢管杆(顶高约32米),是否我按照《城 ...
嗯嗯,感谢您的热心回答,谢谢。 说这么多也不管用,就看当地电力公司的意见。 石化医药厂有严格的审批制度,如果属于丙类原材料,专家评审从严的话,按杆高1.5倍计。 哦,多谢上面各位老师的耐心解答,我们现在做可研,具体还是让工程的同事去相关单位协调吧。