关于电气火灾监控的探测器设置问题
最近有个项目,做电气火灾监控时候,校对要求按国标的做法,火灾自动报警图示,探测器是在出线端;但是我看到有些厂家的样本是在进线端设置,而且本人做在地区,参考了几个设计院的,都是在进线端设置探测器?应该如何设置?各位大师意见如何?谢谢 放射式配电,宜设置在配电柜出线端;树干式配电,宜设置在分配电箱处 树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 14:59放射式配电,宜设置在配电柜出线端;树干式配电,宜设置在分配电箱处
树干式配电,宜设置在分配电箱处,是在分箱进线端? terenceboy 发表于 2015-7-28 16:07
树干式配电,宜设置在分配电箱处,是在分箱进线端?
是分配电箱的进线端,这时如果低压柜的出线回路小于500mA,也可装设形成分级,如果大于500mA,就算了 树欲静而风不止 发表于 2015-7-28 16:21
是分配电箱的进线端,这时如果低压柜的出线回路小于500mA,也可装设形成分级,如果大于500mA,就算了
谢谢{:handshake:} 学习,谢谢楼主分享 两种做法都做过,审图无意见反馈{:lol:} 学习了谢谢楼主
页:
[1]