消防水池液位信号只能设置液位显示仪表箱?

本帖最后由 lwix1103 于 2015-7-24 17:55 编辑

某项目审查意见:消防控制室消防控制柜不能显示消防水池等水源的正常水位(采用输入模块传
输),不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.7条要求。

按此规范只能在消防控制室内设置“液位显示仪表箱”了啊,各位老大都是怎么做的呢?

树欲静而风不止 发表于 2015-7-27 09:52:15

配备专门的消防水池液位显示仪表,很多地方有买到

yis359574718 发表于 2015-7-27 23:53:07

你是不是平面图中消防水池和屋顶水箱的液位计没有接入报警系统

taiyuntao 发表于 2015-7-28 09:07:21

平面图中消防水池和屋顶水箱的液位信号均要示意控制线引至消防控制室

rainmen_73 发表于 2015-7-28 15:14:40

似乎不同地区对规范理解和具体做法不同。江苏消防部门就要求连续任意液位显示。看此贴各位也都可以说说自己在什么地区,对这个问题消防部门或审图公司主导意见如何

lzggwx 发表于 2015-7-28 20:28:23

一般用模块监视液位信号

rainmen_73 发表于 2015-7-29 09:06:35

lzggwx 发表于 2015-7-28 20:28
一般用模块监视液位信号

那请你看下《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9.2条及第11.0.7.3条该如何理解

树欲静而风不止 发表于 2015-7-29 09:23:49

可以参照使用以下产品设计

w771010662 发表于 2015-7-29 09:40:38

学习学习

尺短寸长 发表于 2015-7-29 10:39:21

审图有没有要求按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.8条、第11.0.12条做设计?
强规、强条哦。{:sweat:}



条文说明





岁月无情 发表于 2015-7-31 11:03:46

箱子都自带启停按钮,还需要另行带启停按钮?

sszhuifeng 发表于 2015-7-31 11:34:47

个人理解:说违反水规。
因为液位仪不仅需要显示正常水位,还要求能够做到高低水位报警

山水2012 发表于 2015-8-5 08:37:03

就液位变送器加液位控制器不就完了?消防控制柜在消防泵房的,液位信号送至消防值班室就好了

lzggwx 发表于 2015-8-16 12:01:43

rainmen_73 发表于 2015-7-29 09:06
那请你看下《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9.2条及第11.0.7.3条该如何理解

这两条,通过模块监视水位有什么问题,11.0.7.3条就是说的在控制盘显示信号,难道液位需要专门控制器,要通过协议传输与控制器联网?

lzggwx 发表于 2015-8-22 21:16:42

lzggwx 发表于 2015-8-16 12:01
这两条,通过模块监视水位有什么问题,11.0.7.3条就是说的在控制盘显示信号,难道液位需要专门控制器,要 ...

11.0.7.3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱。。,请问怎么实现,消防控制室设液位显示仪能满足这条吗?再说液位显示仪完全是个独立的东西,与电专业有何关系,水规的要求,应该水专业泵房大样要表示这个东西。