liuiping 发表于 2015-7-24 15:45:36

高压侧电缆 进线问题

看到有的资料上写到高压侧短路容量 100mva   10kv侧电缆截面不小于70   短路容量200mva 不小于多少什么的   这个难道都不考虑10kv侧电缆 的长度距离吗? 直接的简单的 截面不小于多少合适吗最少也应该考虑区域电网阻抗加上电缆阻抗   才能考虑热稳定吧 ?

树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 16:05:09

设计中对电缆截面的选择,除应满足允许温升、电压损失、机械强度等要求外,还要校验其热稳定,各管各的

popu12 发表于 2015-7-26 11:04:52

电缆热稳定除了电动机回路,都是要用后备保护时间来校检,一般用户的后备保护基本是用变电站的来跳闸,那就是用变电站的短路容量校检

liuiping 发表于 2015-7-29 11:29:47

就说热稳定校验   热稳定也是用的 短路电流啊 短路电流计算 那就得考虑线路电抗了啊怎么能不管长短 直接确定截面了?

fitman 发表于 2015-7-29 15:29:54

有意思的问题。
传统考虑动热稳定,都按最不利点来考虑,也就是近断路器端,因此可以不计算线路本身的阻抗。 但象10kV电缆这类本身很难发生短路,或者本身一短路就很难修复的产品,按最不利参数来计算是否有点浪费。

liuiping 发表于 2015-7-30 17:19:24

谢谢 楼上解惑原来是这么考虑的不过就像你说的 太浪费啊