住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011之6.4.3
某项目为18层2类高层住宅,入户电缆ZR-YJV电缆,有审查人员依据:住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011之6.4.3 要求选用低烟、低毒的阻燃类线缆住宅建筑电气设计规范JGJ 242—2011之6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
经查北京市建筑电气专业设计技术措交联(XLPE)卤素含量为0,为低烟低卤型,所以我认为满足规范要求。各位老大怎么认为呢?
聚乙烯
YJV中V还是聚氯乙烯。不过楼主的入户电缆不应被提 学习,谢谢楼主分享 YJV是交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,无卤就一定不是了,是否算低烟低毒就不清楚,不知有没有厂商的检测报告。 这个也支持一下 我二类住宅照明干线 都是用的 ZRYJV怎么都没人给提了啊 都不知道有这么一条啊消防还是用的耐火的啊 入户电缆ZR-YJV电缆被提?