10kV配电系统,什么情况下采用全绝缘电压互感器?
如题,系统为中性点不接地系统。规范和选用导则都没有查到,以前没注意这个问题,请各位不吝赐教! 中压是全绝缘系统超高压半绝缘系统 谢谢,哪个规范可以查到? 一次消谐的,肯定需要全绝缘 中压采用半绝缘是有条件的,一个不小心容易引起谐振,烧坏CT 全绝缘电压互感器是指一次绕组与二次绕组及地间的主绝缘都是承受 100%工频试验电压水平设计的单相电压互感器。一次侧为两个接线端子。半绝缘电压互感器是指其一次绕组的一端准备直接接地的单相电压互感器。一次侧为 1 个接线端子。(1)电压互感器承受的电压不同:半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压
互感器运行中可以承受线电压。
(2)接线方式不同:半绝缘电压互感器高压 N 极必须直接接地运行;全绝缘电压互感器可以直
接接地运行,也可以间接(接电阻、一次消谐器等)接地运行,还可以 V-V 形接线不接地运行。
(3)防谐措施不同:半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯
泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电
阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。为有效防止压变铁
磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。
(4)单相接地承受的电压不同:半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲
击,一般运行不得超过 2h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,
承受的是额定电压。
页:
[1]