taiyuntao 发表于 2015-7-24 10:03:52

治学以诚 发表于 2015-7-23 15:15
灯具不值钱的,主要是每层设置
集中电源柜和分配电装置。
这些东西贵,近3万元。其中,各种3%,5%,10%的 ...

诚版说的是,一个智能疏散比黄金还贵

chipy 发表于 2015-7-24 10:42:03

树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 09:50
如何判定是三级负荷?

三级消防负荷,根据建规判定.

树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 10:43:40

chipy 发表于 2015-7-24 10:42
三级消防负荷,根据建规判定.

诚版的这个楼,不见得是三级负荷哟

lwix1103 发表于 2015-7-24 16:09:46

不排除挂靠资质的可能,何必搞那么麻烦{:shocked:}

bhluww 发表于 2015-8-3 12:05:04

{:lol:},诚版审图审出脾气来了,现在设计人员对施工图审查还有点忌讳,要是取消施工图审查制度,没有最奇葩的图纸,只有更奇葩图纸。

尺短寸长 发表于 2015-8-3 14:54:47

住建部标准定额司对建筑工程没有忌讳,颁布标准不见标准,废除标准却无替代;
规范标准编制人员对规范标准缺少敬畏,错误歧义随处可见,提交问题冷眼旁观;

各行各业设计人员……{:cry:}

lchli002 发表于 2015-8-3 15:09:13

山东省人民政府令   第263号   大家可以搜一下,里面对智能应急照明要求的场所多的很,并且审图人员就拿这个东西卡

尺短寸长 发表于 2015-8-3 15:21:21

上至规范标准,下至地方规定,能不能做到认真谨慎一点、细致用心一点、敬业务实一点?

lichengjian 发表于 2015-8-4 09:08:37

治学以诚 发表于 2015-7-22 16:44
四方至少多花了5倍的钱。实在不应当啊。

诚版主还用五笔打字,让人十分意外呐

山水2012 发表于 2015-8-4 16:20:54

本帖最后由 山水2012 于 2015-8-4 16:33 编辑

治学以诚 发表于 2015-7-22 16:41
应当如此布线,一层一管4线,电源线应急疏散与应急照明共用电源线,共用RVS控制线。
因灯具是智能的, ...与1楼的接线图不同,控制到回路的,持续型与非持续型貌似要分开

bhluww 发表于 2015-8-4 16:21:09

工戈草头木丁西,老同志们估计都背过{:biggrin:}
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 就应急照明发一主帖,希望规范组以后不要再到处乱讲