汽车库消火栓按钮直接启泵?
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-20147.1.14 采用临时高压消防给水系统的汽车库、修车库,其每个消火栓处均应设置直接启动消防水泵的按钮,并应设置保护按钮的设施,但设有稳压泵联动消防主泵的系统除外。 我也看到,但这还不是正式版 8月1号执行了,正式版 还没看到,揪心阿. 似乎自 GB 50116-2013 起头开始,每次规范发布就成这死样:羞于见人? 极为搞笑的条文说明:
GB 50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(报批稿)条文说明
真是能编。1)知道《工业企业照明设计规范》是啥年代的设计规范?还允许引用?——《工业企业照明设计标准》TJ 34-79——《工业企业照明设计标准》GB 50034-92——《建筑照明设计标准》GB 50034-2004(《工业企业照明设计标准》GB 50034-92与《民用照明设计标准》GB J33-90合并后的升版)——《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
2)《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的规定:
3)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的规定:
现如今的规范编制人员,连该引用哪些规范都晕头转向。不管怎样,你去引用一本N年前就遭淘汰的规范,不太靠谱吧?若真的是N年前遭淘汰的规范规定是正确无误的,无论如何都更应该加以特别说明的吧?
4)最为奇葩的是条文说明中的这段解释“驾驶员坐在驾驶室的位置时,指示标志的高度应与人眼差不多等高,不致被汽车遮挡”——请问GB 50067-2014中“距地面高度 1m 以下的墙面上”的这个疏散指示标志灯,是在发生火灾时给坐在驾驶室的驾驶员看的吗?若坐在驾驶室的驾驶员真按此“距地面高度 1m 以下的墙面上”的这个疏散指示标志灯驾车逃离地下汽车库,能逃得出去吗?须知地下汽车库那些“距地面高度 1m 以下的墙面上”的这个疏散指示标志灯,是用于指引逃生人员往安全出口而去,除特殊情况外,基本全是通过疏散楼梯间经首层疏散出去,汽车能在人员逃生的疏散楼梯间行驶吗?
不会成真吧?{:funk:}
醉了,无语 没看到新规范出来呢 没看到新规范
没看到新规范 报批稿是如此,希望正式版有所改进。 我们这边水专业准备取消所有消火栓的按钮了 树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 08:52
我们这边水专业准备取消所有消火栓的按钮了
消火栓按钮是水专业要求设置的么? chipy 发表于 2015-7-24 09:02
消火栓按钮是水专业要求设置的么?
消火栓按钮是与消火栓箱配套提供,订货时水专业说明 树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 09:39
消火栓按钮是与消火栓箱配套提供,订货时水专业说明
订货时., 水专业说明,水专业有权利把这个取消么? chipy 发表于 2015-7-24 10:43
订货时., 水专业说明,水专业有权利把这个取消么?
水专业新的规范,涵盖了电气内容,其配套控制水专业为何不能定 树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 10:45
水专业新的规范,涵盖了电气内容,其配套控制水专业为何不能定
丁组长说了,我们的消防火灾报警规范,不仅仅是我们电气专业的,也是管给水专业的.管其它专业的..