树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:52:35

建规里的疏散照明照度

建规里疏散照度规定,对于疏散走道1LX,又规定人员密集场所,3LX。问题是:是人员密集场所,如观众厅、餐厅等是3LX,还是指其疏散走道为3LX

树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:55:00

也附上王金元武汉宣贯时说法:办公、住宅的疏散走道照度1LX,除此之外,都为人员密集建筑,其疏散走道照度按3LX。

DDou 发表于 2015-7-22 16:24:49

我感觉好多人都是凭感觉布置的,好像没有校验照度值!

D800-1~8 发表于 2015-7-23 14:06:54

WMeng90 发表于 2015-7-22 16:24
我感觉好多人都是凭感觉布置的,好像没有校验照度值!

大多数人是按20m上限间距布置的。。。而不是按照度。。。

yis359574718 发表于 2015-7-23 15:25:04

他这个疏散走道,指的是走廊吧!

尺短寸长 发表于 2015-7-23 16:54:57

树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:55
也附上王金元武汉宣贯时说法:办公、住宅的疏散走道照度1LX,除此之外,都为人员密集建筑,其疏散走道照度 ...

信口开河,不打草稿。{:titter:}

尺短寸长 发表于 2015-7-23 16:57:45

王总自己搞清楚何谓“人员密集”没?

hbsjzsjy 发表于 2015-7-23 17:01:25

这有点走火入魔了吧,难道规范中的疏散走道、楼梯间还分人员密集场所(非人员密集场所)的疏散走道、楼梯间?

树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 08:16:09

hbsjzsjy 发表于 2015-7-23 17:01
这有点走火入魔了吧,难道规范中的疏散走道、楼梯间还分人员密集场所(非人员密集场所)的疏散走道、楼梯间 ...

是的,王总宣贯时说的,一般建筑的疏散走道和人员密集建筑的疏散走道,其疏散照明照度要求不一样。所以才有此问