树欲静而风不止 发表于 2015-7-24 08:21
消防泵算联动设备,这点还有疑问?看看建规里的几个联动,不包括消防泵
建规的联动设备是因为有了所列的,所以上自动报警(个人理解气体灭火除外)。消火栓在上了自动报警后需联动,但不会因为有消火栓就得上自动报警。
尺短寸长 发表于 2015-7-22 11:53
为优秀的 GB 50116-98 惨遭肢解且被恶毒攻击而哭。
这是因为丁总他说他没看懂98版,所以编一个让我们都可以看得懂的。真是这么说的。
消防队又不听你这一套
希望可靠性高,就【需要联动】
shan 发表于 2015-7-24 15:37
这是因为丁总他说他没看懂98版,所以编一个让我们都可以看得懂的。真是这么说的。
丁总他说他没看懂98版,所以编一个让我们都可以看得懂的——
呵呵!
98版,是丁总他看不懂而已。
13版,是我们大家都看不懂。
小区除火灾报警外,没有别的消防联动设备,采用区域火灾报警系统。
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 14:23
现在主要是因为火规4.1.4条(强条):消防水泵,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动控制 ...
按点评兄所说,如不设联动,要不要在消防值班室(不做消控室)设手动控制方式,如果做手动怎么设,是除了区域控制器,再做一个手动控制盘吗?还是有类似的一体机产品,望解惑?
树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 15:20
如是这样,有可能图审要求将值班室升级为消防控制室
树总后来怎么做的,这么多年过去了,现在哪种做法是认可的?只做值班室,是否可以只设置区域控制器,手动控制盘要不要做一个?
D800-1~8 发表于 2015-7-23 14:11
此处不能叫手动控制盘。因为你没有联动。手动控制与报警没发生任何关系。
只能算水泵远程按钮控制箱! ...
这样可以吗?