手动报警按钮启动全楼警报器

图审意见:一层手动报警器应启动全楼的火灾声报警器。是那条规范规定的呀?

weiye 发表于 2015-7-21 22:15:56

你看看 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

树欲静而风不止 发表于 2015-7-22 08:44:26

weiye 发表于 2015-7-21 22:15
你看看 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

那一条?我找了半天,难道是7.5.2

songhui28me 发表于 2015-7-22 09:03:09

《火灾自动报警系统设计规范》第4.8.5及7.5.2条就是了。

taiyuntao 发表于 2015-7-22 09:30:23

7.5.2条的条文解释的意思是首层设置的手动报警按钮应启动全楼的声光报警器

D800-1~8 发表于 2015-7-22 13:32:00

学习了,以前没看过

尺短寸长 发表于 2015-7-22 14:58:51

奇葩的《火规》!

一会儿要“与逻辑”确认火灾(单个手动火灾报警按钮不能作为启动信号,4.1.6条“强条”),一转脸却要手动火灾报警按钮“直接启动”(手动火灾报警按钮直接启动,7.5.2条规定)——
到底啥意思?
天知道!

反正做住宅建筑火灾自动报警系统的 A 类系统时:
遵守4.1.6条“强条”,不满足7.5.2条规定;
遵守7.5.2条规定,便违反4.1.6条“强条”。

正反抽自己耳光吧。

二点半太阳 发表于 2015-7-22 17:19:04

尺短寸长 发表于 2015-7-22 14:58
奇葩的《火规》!

一会儿要“与逻辑”确认火灾(单个手动火灾报警按钮不能作为启动信号,4.1.6条“强条 ...

{:cry:}{:huffy:}{:handshake:}

黄花菜 发表于 2015-7-23 08:19:00

这个规范条件文就像前面有个十字路口上有个红,然后红灯傍边有一块牌子写在右转不受红灯控制.{:titter:}

尺短寸长 发表于 2015-7-23 08:38:45

黄花菜 发表于 2015-7-23 08:19
这个规范条件文就像前面有个十字路口上有个红,然后红灯傍边有一块牌子写在右转不受红灯控制.

此说还不够准确。{:lol:}

黄花菜 发表于 2015-7-23 16:19:02

{:lol:}{:lol:}

zz_1973 发表于 2015-7-24 19:45:24

黄花菜 发表于 2015-7-23 08:19
这个规范条件文就像前面有个十字路口上有个红,然后红灯傍边有一块牌子写在右转不受红灯控制.
相当于一个强条规定必须两把或两把以上的钥匙才能开门,另外又有强条说一把钥匙就得开门。
不管咋设计都要违反至少一个强条,搞设计的让编规范的整的都在违法啊!

qqwanghuazhang 发表于 2015-7-25 08:43:51

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》7.5.2条的条文解释的意思是见zhudianq首层设置的手动报警按钮应启动全楼的声光报警器