liuiping 发表于 2015-7-19 21:16:56

一趟10kv带好几个油变 杆上设置 分接头怎么做

一趟10kv带好几个油变 杆上设置分接头怎么做请教高人啊

树欲静而风不止 发表于 2015-7-20 08:38:55

走到哪个杆上变就引下,跌落保险或真空断路器都行,这太常见了

liuiping 发表于 2015-7-20 09:08:34

谢谢树欲静而风不止 大兄   我这个是埋地走的10kv 油变做杆上的分接头是在埋地里做了 还是引出在杆上分支在引下回土里 ?

fitman 发表于 2015-7-20 09:20:31

10kV用地埋缆的方案,那就在合适的位置做一个分接箱,放射式到各个变压器。不过电缆已埋地,还做那么难看的杆变吗?还是用个箱变吧。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-20 09:21:43

liuiping 发表于 2015-7-20 09:08
谢谢树欲静而风不止 大兄   我这个是埋地走的10kv 油变做杆上的分接头是在埋地里做了 还是引出在杆上分 ...

分接头,是电缆最容易出事的地方,应引出在杆上做

liuiping 发表于 2015-7-20 09:45:50

谢谢两位   这个甲方就是这个意思估计是嫌箱变贵了 这个是在野外 难看点也没事   电缆185进出有点费劲

popu12 发表于 2015-7-26 11:09:29

本帖最后由 popu12 于 2015-7-26 11:10 编辑

分接头怎么做,并沟线夹啊,异性并沟,满足你的需求。你都杆上变为什么不架空,如果全电缆,你直接左边上杆跳线,右边下杆也用并沟跳线,最经济了。还做什么分接箱,满打满算1进4出2万块

liuiping 发表于 2015-7-29 11:31:31

popu12 发表于 2015-7-26 11:09
分接头怎么做,并沟线夹啊,异性并沟,满足你的需求。你都杆上变为什么不架空,如果全电缆,你直接左边上杆 ...

谢谢啊你这个方法好啊