建筑物疏散照明的照度
建规规定了疏散走道的照度为1Lx,我走廊的疏散照明灯(不是指示灯),应如何布置间距,大家都计算吗,还是估算? 估计大部分都是估算。 没有准确的计算,都是估算的 这个问题,上次新建规宣贯时,规范组这么说的:查样本,问厂家实验数据。。。 双头灯是壁灯,距离还很远,远超过距高比不能算平均照度
只能算点照度
应该是最远最恶劣一点的照度。。。计入烟雾阻挡系数。
深入挖掘可以写论文的 terenceboy 发表于 2015-7-17 20:29
这个问题,上次新建规宣贯时,规范组这么说的:查样本,问厂家实验数据。。。
我也想知道,通常的双头壁灯2x3W常规安装高度2.3~2.5m左右,布置间距多少满足最低照度1lx 这个恐怕得拿照度仪现场做实验去验证这个间距吧