xuxizhong 发表于 2015-7-15 10:52:27

双电源进线的建筑是否能采用TN-C-S系统?

本帖最后由 xuxizhong 于 2015-7-15 11:07 编辑



如上图,两PEN经MEB重复接地后可产生杂散电流,PEN等径,分得一半的电流,好大的杂散电流。能用TN-C-S系统吗?

neulgg 发表于 2015-7-15 12:56:52

那单电源进线的建筑能否采用TN-C-S系统呢,楼主?

890214 发表于 2015-7-15 13:08:27

那单电源进线的建筑能否采用TN-C-S系统呢,楼主?

为什么不可以?

neulgg 发表于 2015-7-15 13:22:07

那双电源为什么不行呢

jnjzsjy 发表于 2015-7-15 13:56:03

同一建筑有多路低压电源进线,采用TN-C-S系统,电源线路的PEN线就会存在杂散电流。因为电源进入建筑经过重复接地后,实际上各电源线路的PEN线是并联的,流过的电流大小跟所以PEN线总阻抗及各根PEN线的阻抗比值相关。

neulgg 发表于 2015-7-15 14:02:54

jnjzsjy 发表于 2015-7-15 13:56
同一建筑有多路低压电源进线,采用TN-C-S系统,电源线路的PEN线就会存在杂散电流。因为电源进入建筑经过重 ...

那单电源进线,采用TN-C-S系统时,不会产生杂散电流吗?

neulgg 发表于 2015-7-15 14:15:23

刚看明白,{:lol:}应该只能用TN-S系统吧

树欲静而风不止 发表于 2015-7-15 15:13:10

这个问题很复杂,都是低规的条文解释闹得

树欲静而风不止 发表于 2015-7-15 15:17:39

不过如果采用TN-C-S,确实存在有杂散电流

xuxizhong 发表于 2015-7-15 15:30:57

单电源也有其他建筑过来的丁点杂散电流,但完全可以忽略。双电源杂散电流大大的,以前双电源也采用过TN-C-S,不寒而颤{:mad:}。

xuxizhong 发表于 2015-7-15 15:32:38

为什么没有规范规定同一建筑引去其他建筑的双电源不能采用TN-C-S呢,那时候图纸居然审过了!

fitman 发表于 2015-7-15 15:40:18

如果双电源不并列运行,同时转换开关用4极,那与单电源配电是一样的。原来可以用什么系统,现在也可以用什么系统。

xuxizhong 发表于 2015-7-15 15:56:00

fitman 发表于 2015-7-15 15:40
如果双电源不并列运行,同时转换开关用4极,那与单电源配电是一样的。原来可以用什么系统,现在也可以用什 ...

PEN用不了4P,断了就是强条。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-15 16:16:54

xuxizhong 发表于 2015-7-15 15:30
单电源也有其他建筑过来的丁点杂散电流,但完全可以忽略。双电源杂散电流大大的,以前双电源也采用过TN-C-S ...

如何判定杂散电流就大大的,三相平衡,不大

fitman 发表于 2015-7-15 16:27:50

xuxizhong 发表于 2015-7-15 15:56
PEN用不了4P,断了就是强条。

进入开关前必须先接PE排,重复接地,再进开关,此时开关断开的是N线。画图时最好说明一下,不然厂商可能会接错线。