新火规电井设置问题。

大家住宅的电井一般都怎么设置,强弱电分开么,现在是不是就不能考虑强弱电合用了,最多也就非消防强电和消防电源合用竖井,最近看还有这么出图的,强弱电井合用,才1200*800,能放下么
{:mad:},我们建筑看到这种井都兴奋

树欲静而风不止 发表于 2015-7-15 09:46:52

1200*800,是我们这里掌握的最小尺寸。具体到是否放下,看设计人员的责任心,细心摆布才能确定

二点半太阳 发表于 2015-7-15 10:02:34

强弱电共1个井应该不行了。若仅1个电缆井,消防配电线路与非消防配电线路要求布置在电缆井两侧,而配电线路与弱电线路也要求布置在电缆井两侧,如何实现?

hepeng435 发表于 2015-7-15 10:32:48

电气专业现在根本要不来两个井,何来分井。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-15 15:19:58

有条件的,尽量分开。实际使用就知道好了

engineerli 发表于 2015-7-17 15:03:46

有条件的,尽量分开。

DDou 发表于 2015-7-17 15:55:39

住宅面积很值钱啊,面积大的要不来啊!

yis359574718 发表于 2015-7-17 16:55:45

住宅的话,1200*800应该够了,前提是每层住户不多

ljcheng426 发表于 2015-7-20 10:35:12

我层做过一个一梯两户两单位十一层住宅,甲方总工办当时只让给净尺寸1350*450的电井。我就FUCK了。到时候施工的时候让把箱体的门都拆了。

零度左耳 发表于 2015-7-20 14:10:19

我们最小的电井进深压缩到了600 局部 500 也非常难受

taiyuntao 发表于 2015-7-20 15:34:12

以前的一个桥架中间加隔板的做法还不如现在分设两个桥架安全,以现在的情况,要两个井只能呵呵了

枫叶 发表于 2015-7-22 09:47:20

强烈支持,就怕模棱两可,有做小的