电气竖井相邻
民规规定电气竖井不应与潮湿场所相邻,请问一下:水井算潮湿场所吗? 我们经常这样,没人提过,但有同行被提过。 水井不算... 反问一下:水井潮湿? 依据民规8. 12.2 竖井的位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因素确定,并应符合下列要求:1 宜靠近用电负荷中心;
2 不应和电梯井、管道井共用同一竖井;
3 邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;
4 在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。
低规7.7.4 电气竖井的位置和数量,应根据用电负荷性质、供电半径、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定,并应符合下列规定:
1 应靠近用电负荷中心;
2 应避免邻近烟囱、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;
3 不应和电梯、管道间公用同一电气竖井。
有条件建议电井与水井分开设置,我遇到过水井管道爆裂水渗进电井的情况,当然这样的情况毕竟少 按我们这边审图理解及个人意见,水井不算潮湿场所 水井是为给水、排水用的管道敷设用的,没有潮湿源 算是潮湿场所。 有被审图的说过不能与暖井贴临 做双层隔墙处理 水井是供水管道不是用水的场所,不是潮湿环境,反过来说,如果算潮湿环境,那么不证明水井漏水了么