可燃气体探测
新建规明确住宅厨房不在可燃气体探测范围,那大家住宅厨房还用设计可燃气体探测吗? 既然新建规明确住宅厨房不在可燃气体探测范围,那大家住宅厨房是否设计可燃气体探测就按房产开发商意见为准。 这条也不应忽视 hbsjzsjy 发表于 2015-7-13 17:12这条也不应忽视
这是哪的规范 大明河畔 发表于 2015-7-13 17:15
这是哪的规范
城镇燃气设计规范 hbsjzsjy 发表于 2015-7-13 17:12
这条也不应忽视
上海市工程设计规范 DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》
条文说明
DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》
11燃气设计
PS
11燃气设计,不在电气设计章节内。
地方规范才有规定。
既然新建规规定可燃气体探器设置不包括住宅厨房,那火规还出现此条为何呢?
ontime 发表于 2015-7-14 09:38
既然新建规规定可燃气体探器设置不包括住宅厨房,那火规还出现此条为何呢?
ontime 你没注意7.3.1和7.3.2条规定措辞上的差异吗?
7.3.1条,是“……应至少设置”。
7.3.2条,是“……在厨房设置时”。
按建规来说,不包括住宅厨房, 尺短寸长 发表于 2015-7-14 09:44
ontime 你没注意7.3.1和7.3.2条规定措辞上的差异吗?
7.3.1条,是“……应至少设置”。
谢谢尺总提醒,回复您前也有注意到这几个措词。如果住宅不用做,直接不写省得有人误解,结果解释半天还没办法。 厨房还是要设置的,只是说现在厨房的可燃气体报警不用接入消防报警系统了,接入可是对讲系统就行了 yis359574718 发表于 2015-7-14 10:52
厨房还是要设置的,只是说现在厨房的可燃气体报警不用接入消防报警系统了,接入可是对讲系统就行了
在消防控制室设置燃气泄露报警主机集中监视也行吧,报警时住户及控制室都有提醒
新建规 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。(强条)
并未排除厨房(可能散发可燃气体)。