请教,图审关于“地下车库疏散指示设置问题”
意见:1) 车库疏散指示标志安装不满足GB50067-97第9.0.5条要求。和审图专家沟通,是指要求"疏散指示标志宜设在疏散出口的顶部或疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。"在条文解释中“为防止被积聚在天花板下的烟雾遮住疏散指示标志的照度,对疏散指示灯设置位置规定为距地面1 m以下的高度。”
但是有个问题,地下车库中,汽车头部普遍伸出柱子,1米经下都被挡住了,如何指示疏散?我们其它工程中车库疏散指示大都设在顶上,高度2.5米。审查和消防验收都顺利通过。车库一般高4米以上,并设有排烟风机,烟雾很难聚积到2.5米的高度。因此并不影响疏散。
对于汽车疏散,是否可以由物管在墙柱,地面涂装蓄光发光标志,指示汽车出口,以防和人员出口混淆。不知道重庆市的同行们如何处理这个问题? 车行的疏散指示,都没有做噶,都是用甲方或者物管在车行道上弄。电气只负责设置人员疏散 楼主的问题确实普遍存在,只要车位有车,1米以下的疏散标志是不能在稍远一点的位置看到的,特别是转角处。所以为满足规范和实际情况,我会另外在2.5米处多挂一个(只在转角处加)。