1179276821 发表于 2015-7-7 09:29:16

《商店建筑设计规范》大中型商店建筑线缆要求

《商店建筑设计规范》大中型商店建筑线缆要求采用低压低毒阻燃,此处的线缆是否包括所有强弱电线缆?

engineerli 发表于 2015-7-7 11:28:32

起码是消防报警回路的线路要用无卤低烟型

树欲静而风不止 发表于 2015-7-7 15:08:20

包含弱电线路。目前综合布线的电缆、光缆等均可采用低烟无卤型

树欲静而风不止 发表于 2015-7-7 15:09:23

这一点,在人员密集场所的弱电工程招标中应明确

1179276821 发表于 2015-7-7 15:58:40

感谢回复。能否告知一下综合布线的电缆、光缆等低烟无卤型的具体型号?

qqwanghuazhang 发表于 2015-7-8 07:48:09

综合布线的电缆、光缆等均可采用低烟无卤型

zhouke 发表于 2015-7-10 01:14:07

规范对弱电线缆无要求。强电线缆采用无卤线缆是为了火灾时不产生有毒气体。弱电系统若采用含卤线缆,火灾时同样会产生有毒气体。我认为,需要采用无卤线缆的建筑,强弱电都应采用无卤线缆。

kanmiyoun1985 发表于 2015-8-10 16:02:58

均采用低烟无卤