消防水泵什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动

11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。


那什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动,哪里规范能查,请高手解答下~~~~估计很多人都不知道,先谢谢啦~~~

zhouke 发表于 2015-7-3 20:55:47

应通过计算确定是否采用降压启动方式。根据经验,只要电机容量不大于电源容量的30%,便可直接启动。接近30%时最好还是计算一下。

树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:14:10

可以按保守一点估算20%

yis359574718 发表于 2015-7-6 15:14:53

{:lol:}{:lol:}{:lol:}

engineerli 发表于 2015-7-7 11:32:32

电动机容量不小大于变压器容量的4%可以采用直接启动,大于4%采用星三角和自耦降 压变压器启动。

zhouke 发表于 2015-7-7 13:32:55

火灾时启动消防设备不考虑对其他用电设备的影响。只要接触器能正常吸合即可。按4%确定不妥。

零度左耳 发表于 2015-7-7 13:41:54

engineerli 发表于 2015-7-7 11:32
电动机容量不小大于变压器容量的4%可以采用直接启动,大于4%采用星三角和自耦降 压变压器启动。

想知道哪里写的,谢谢,{:smile:}

engineerli 发表于 2015-7-8 10:13:29

零度左耳 发表于 2015-7-7 13:41
想知道哪里写的,谢谢,

中信建筑院总工李蔚说的

popu12 发表于 2015-7-10 19:20:34

随便找本《电机学》,十二五教材都有。

贾行家 发表于 2015-7-10 23:03:10

本帖最后由 贾行家 于 2015-7-10 23:05 编辑

engineerli 发表于 2015-7-7 11:32
电动机容量不小大于变压器容量的4%可以采用直接启动,大于4%采用星三角和自耦降 压变压器启动。
简直开玩笑。

按这位李总的说法,500的主变只能直接启动22kW的电动机了,可500kVA主变,22kW电动机直接启动时,母线压降也就5%,这还是主变带载时启动的情况。居然还有这种保守大师。


fitman 发表于 2015-7-11 09:55:20

贾行家 发表于 2015-7-10 23:03
简直开玩笑。

按这位李总的说法,500的主变只能直接启动22kW的电动机了,可500kVA主变,22kW电动机直 ...

说得好。看来李总是把供电的允许电压偏差5%与冲击负荷允许的压降混乱了!
经验是小于电源20%不用验算,30%以下多可直接启动。

engineerli 发表于 2015-7-14 14:49:02

贾行家 发表于 2015-7-10 23:03
简直开玩笑。

按这位李总的说法,500的主变只能直接启动22kW的电动机了,可500kVA主变,22kW电动机直 ...

不信打他电话:

lwix1103 发表于 2015-7-14 15:16:03

15291[/attachimg指导书的内容,来自配三某页,请查找