890214 发表于 2015-7-3 21:07:11

做TN-S系统,在每个景观灯的灯杆门孔处装设剩余电流动作保护器吗?还是在配电箱配出回路处设剩余电流动作保护器?

dteng 发表于 2015-7-5 18:40:41

为了提高短路保护灵敏度,详见《工业与民用配电设计手册》P637,上面的一段话!

fitman 发表于 2015-7-6 10:13:04

1、没必要每杆配RCD;
2、没必要设定为30mA
页: 1 [2]
查看完整版本: 如何理解:室外分支线路应装设剩余电流动作保护器?