新手求教两个图审问题,求教大神,谢谢谢谢了
1、厨房排烟风机用电需安装缺相保护及启动保护装置2、自带蓄电池的应急照明回路不可采用DPN型断路器
麻烦解释下原因,谢谢各位大神了
如果是住宅,哪来的断湘保护?如果是大厨房的三相电机,作为设计院,不需要涉及控制箱,因为大厨房的排油烟风机控制复杂。
关于应急照明,这个谁在意呢? 1.估计楼主画图时厨房的排风机给的是三相配电回路,不是电动机回路配置。也没标明自带控制箱。
2.不明白原因。难道是有过负荷保护? 应急照明都是用1P的吧 1、厨房排烟风机用电需安装缺相保护及启动保护装置
2、自带蓄电池的应急照明回路不可采用DPN型断路器
1.普通D特性断路器具有缺相保护、二次回路应该有启动保护回路。
2.DPN是断N线:而自带蓄电池的灯具需要N线连通并串接各自带蓄电池灯具。 较大厨房控制箱设置容量大于0.55KW的排油烟机的,需设置控制箱,断相保护采用带断相保护的热继电器实现,自带蓄电池灯若兼做平时照明,并采用断路器控制,不应采用1PN型 审图提的有道理。 问题2不知有何道理。请专家详细解答。 专家的意思是应急照明不应采用微断,因为有过负荷保护。如果是这样,图审专家一定好多年没接触电气设计了