chipy 发表于 2015-6-28 11:13:15

汽车库,到底用烟感,还是温感?

根据新火规,汽车库用温感.但是问题来了,看看最新发布的汽车库规范

DDou 发表于 2015-6-29 08:15:57

汽车库规范?全名是什么啊?

chipy 发表于 2015-6-29 08:57:36

WMeng90 发表于 2015-6-29 08:15
汽车库规范?全名是什么啊?

0049-GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

树欲静而风不止 发表于 2015-6-29 09:15:23

如何认定通风良好?通风不良好,暖通加通风设施,设计也得人性化吧

rainmen_73 发表于 2015-6-29 09:32:15

如果楼主贴的是新规条文说明,那也就和旧规并无差别

DDou 发表于 2015-6-29 12:34:53

chipy 发表于 2015-6-29 08:57
0049-GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

这个正式版的出了吗?网上好多都是报批稿。

ontime 发表于 2015-6-29 15:28:06

温感,烟感随心情用,甲方一定要按最经济的设计。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-29 16:36:50

以烟感的保护半径来说,结合地下室的轴距,布置烟感成本低于温感很多

东海龙王 发表于 2015-6-29 16:55:03


还没有看到国外有哪个国家在汽车库采用烟感,这是新火警的失败之处。

ontime 发表于 2015-6-29 17:02:59

据悉,新加坡车库未设任何火灾探测器,但喷淋、消火栓、声光报警,广播全上。

engineerli 发表于 2015-6-29 17:32:34

如何认定通风良好?

chipy 发表于 2015-6-29 21:57:08

WMeng90 发表于 2015-6-29 12:34
这个正式版的出了吗?网上好多都是报批稿。

应该是正式的了.

chipy 发表于 2015-6-29 21:58:24

engineerli 发表于 2015-6-29 17:32
如何认定通风良好?
通风条件好的,不是地下车库了吧,那是阳台.
新规范编的时候,没看火规.还是按老的吧.

zhouke 发表于 2015-6-29 22:38:15

有机械通风可定为通风良好,采用烟感满足规范要求,即使有问题也与设计人无关。

东海龙王 发表于 2015-6-29 23:04:17

chipy 发表于 2015-6-29 17:58
通风条件好的,不是地下车库了吧,那是阳台.
新规范编的时候,没看火规.还是按老的吧.

确实也有通风良好的车库。比如在迪拜,地面几层一般都是车库,框架式,四周是开敞的。