多层住宅建筑(6层)屋顶女儿墙是否一定要明敷避雷带?
多层住宅建筑(6层)屋顶女儿墙是否一定要明敷避雷带?利用顶板内的主筋焊接满足网格尺寸要求是否也可以?规范此条如何把握?暗敷接闪带,没有问题,规范容许。但雷击时掉落的渣土等容易对人伤害,所以高层肯定不能用。多层我们这边掌握的原则是:明装确实不好看得别墅等才使用 另外,钢筋上面水泥厚度也有要求 #在这里快速回复#雷击时掉落的渣土等容易对人伤害, 请问你这是什么软件看的?背景色不错 同意2#楼的做法,一般不轻意采用暗装接闪带。