890214 发表于 2015-6-23 14:10:07

请问:多大的歌舞娱乐场所可以设独立式探测器?

歌舞娱乐场所应设火灾探测器,很小的场所,比如200平米的,怎么设?请问:多大的歌舞娱乐场所可以设独立式探测器?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-23 14:26:12

很小的,可以考虑设置区域报警系统,区域报警器设置在有人值班场所。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-23 14:27:16

多大的歌舞娱乐场所可以设独立式探测器?

多大的都不能设置独立式

890214 发表于 2015-6-23 14:39:45

多大的都不能设置独立式

有什么根据?

树欲静而风不止 发表于 2015-6-23 14:46:34

890214 发表于 2015-6-23 14:39
多大的都不能设置独立式

有什么根据?

你是区域报警系统、集中报警系统?(独立式的都不满足)

890214 发表于 2015-6-23 15:24:59

辽宁地标,DB21/T2116-2013 6.3条

树欲静而风不止 发表于 2015-6-23 15:33:58

890214 发表于 2015-6-23 15:24
辽宁地标,DB21/T2116-2013 6.3条

那是没有火灾报警的场所。。。

xuxizhong 发表于 2015-6-23 15:37:44

做区域报警吧,一个两个探测器做独立的还说得过去,你这个200多平方了。这个还要手报,声光报警的少不了。广播可以不做。

890214 发表于 2015-6-23 16:10:50

辽宁地标,DB21/T2116-2013 6.3条:小商场、小学校、(幼儿园)、小医院、小餐饮场所、小屡馆小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所,应设独立式火灾报警探测器。

890214 发表于 2015-6-23 16:11:51


辽宁地标,DB21/T2116-2013 建筑消防安全技术规范

890214 发表于 2015-6-23 16:34:43

是一个小歌厅,两层,每层160平。

树欲静而风不止 发表于 2015-6-23 16:47:10

890214 发表于 2015-6-23 16:10
辽宁地标,DB21/T2116-2013 6.3条:小商场、小学校、(幼儿园)、小医院、小餐饮场所、小屡馆小歌舞娱乐场所 ...

看漏了吧:“未设置火灾自动报警的”

890214 发表于 2015-6-23 19:16:44

是一个小歌厅,两层,每层160平。一层有三个20多平的歌厅,二层有四个20多平的歌厅,

WSTNEW 发表于 2015-6-24 18:08:19

建规要求歌舞娱乐放映游艺场所都要设置火警系统,无条件条件执行的。要设就只有那三种系统,根据实际情况来了。你们地标的要求低于国标,应该按国标执行。

890214 发表于 2015-6-25 07:14:18

是一个小歌厅,两层,每层160平。一层有三个20多平的歌厅,二层有四个20多平的歌厅,

每个歌厅内要设广播吗?